Wenn ich das richtig verstanden habe muss man "Notstromfähigkeit" und "Inselfähigkeit" unterscheiden.drilling hat geschrieben:Wenn ich mir eine PV-Anlage mit Akkuspeicher installieren lassen würde dann würde ich auf jedem Fall darauf bestehen das sie "inselfähig" ist. Bei dem was der Akku kostet ist es ja wohl das mindeste das du den dann auch für zeitweise Autarkie bei Stromausfall verwenden kannst.
"Notstromfähigkeit" bedeutet, dass der Speicher die Funktion eines "Notstromaggregats" übernehmen kann.
"Inselfähigkeit" würde bedeuten, dass die gesamte Anlage auch als "Insel" betrieben werden kann, also bei Netzausfall auch die PV weiterläuft - sofern genug Sonnenschein da ist.
Solange kein Stromausfall vorliegt soll die Anlage ja am Netz laufen. Daher ist der PV-Wechselrichter so konstruiert, dass er das Netz mit seiner 50 Hz Sinusspannung als "Taktgeber" verwendet - er muss ja seinen 50 Hz Sinus absolut netzsynchron erzeugen.
Beim Inselbetrieb braucht man also einen separaten eigenen "Taktgeber", damit der PV-Wechselrichter überhaupt erst anläuft.
Ein Netzausfall muss also
- erst mal erkannt werden (relativ trivial und sicher bei allen PV-Anlagen implementiert => muss auch so sein, Begründung folgt beim nächsten Punkt),
- dann muss vom Netz getrennt werden (Schütz), denn am defekten Netz könnte jemand arbeiten müssen, da darf keine Spannung mehr durch meine PV anliegen! (=> Begründung für Obiges)
- schließlich muss der Speicher die Notstromversorgung übernehmen (eigener Taktgeber für den Batterie-Wechselrichter)
- und für die inselfähige PV muss dann dieser Takt noch als Referenztakt hergenommen werden können
- schließlich muss das Ganze auch erkennen, ob wieder ein Netz da ist und dann zurückschalten
- letzteres ist nicht ganz trivial, denn aus Sicht der PV ist ja ein Netz da ("simulierter" Takt). Die würde nun also "ewig" (bzw. bis der Speicher leer ist) als Insel weiterlaufen.
Also muss "vor" dem Netztrennrelais noch Sensorik da sein, die feststellt, wenn wieder ein sauberer 50 Hz Sinus anliegt und dann dafür sorgt, dass Netz und Insel wieder miteinander synchronisiert werden, damit wieder auf netzparallelen Betrieb umgeschaltet werden kann.
Für die Inselfähigkeit werden also schon ein bisschen Mehrkosten anfallen. Die Notstromfähigkeit ist - wenn ich das richtig verstanden habe - beim System mit der sonnenBatterie bereits implementiert oder lässt sich damit relativ einfach realisieren.