Bei ABB gibt es bezüglich der Strombelastbarkeit ein sehr gut zusammengestelltes Dokument:
https://library.e.abb.com/public/cfe657 ... 1D0109.pdf
Bei 50 m Leitungslänge ist demnach bei 2,5 mm² höchstens folgender Strom zulässig:
1) 3~ Ladung: 16 A
2) 1~ Ladung: 8 A (wird im Dokument nicht erwähnt, passt aber)
Selbst die 16 A bei dreiphasiger Ladung sind schon grenzwertig und du hast dann mit relativ großen Verlusten in der Leitung zu rechnen. Besser wäre, den Ladecontroller auf 13 A zu stellen. Des Weiteren musst du sicherstellen, dass an dem so konfigurierten Ladepunkt niemals einphasig geladen wird, es sei denn du kannst garantieren, dass der Ladestrom in dem Fall auf die 8 A angepasst wird. Der Leitungsschutzschalter darf mit 16 A gewählt werden, wobei Auslösecharakteristik B bei deinem Szenario bevorzugt werden sollte.