Es gibt was neues.
Ich habe eine Zoe Intense gekauft. Gebraucht mit 13000 km. Das Auto bekomme ich kurz vor Weihnachten. Ich wollte das so.
Nun muss ich mich entscheiden.
Schritt 1:
In die Garage kommen zwei FI.
FI 4-polig zum laden. Da kommt erstmal die Green´up Steckdose dran.
FI 2-polig für Licht, die anderen Steckdosen in der Garage und für den Torantrieb. Letzteres bin ich noch unsicher.
Schritt 2:
Im Januar oder Februar bekomme ich voraussichtlich eine Wallbox zum Testen inkl. fachlicher Beratung die über mein Wissen hinaus geht. Die Wallbox hätte ich gerne in der Garage am 4-poligen FI anstatt der Green´up Steckdose.
Die Situation:
Meine Garage ist leider recht weit vom Haus entfernt. Leitungslänge der 5 x 2,5 mm² NYM (im Rohr) beträgt ca. 45 Meter.
Bei 3x16/13/10 A ergäben das 236/156/92 W Verlust auf der Leitung. Spannungsabfall max.2%
Bei 1x16/13/10 A ergäben das 158/104/62 W Verlust auf der Leitung. Spannungsabfall max.4%
Ich könnte auch für L1 und N zwei Leitungen zusammen tun und auf Drehstrom verzichten.
Dann wäre es so:
Bei 1x16/13/10 A ergäben das 79/52/31 W Verlust auf der Leitung.Spannungsabfall max.2%
wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Am Ende läuft es wohl auf eine Wallbox auf dem Stellplatz vor dem Haus hinaus. Dann kann ich 5 x 4 mm² neu verlegen und die Leitung wäre nur 8 Meter lang. Dann rechnet sich das so:
Bei 3x32/16/13/10 A ergäben das 210/53/35/21 W Verlust auf der Leitung.Spannungsabfall max.1%
Was will ich mehr? Vielleicht hat ja einer Lust das nachzurechnen
Gruß Manfred
Mir fällt gerade auf: Ich muss selbst noch mal nachrechnen.