Nicht nur das, neue Stromkreise darf man nur noch mit Sicherungsautomaten mit B oder C Charakteristik absichern. Die alten Automaten mit L Charakteristik haben lediglich noch Bestandsschutz, dürfen nicht mehr für Neuinstallationen verwendet werden.ecopowerprofi hat geschrieben:Wenn man die VDE beachten will, dann muss man für die neue Steckdose einen 30 mA FI installieren.
In den VDE-Richtlinien wird empfohlen separate Stromkreise für Ladeanschlüsse von Elektroautos zu installieren, also nur eine Steckdose pro Zuleitung zu installieren.
Sofern die Querschnitte der Leitungen dafür ausreichend sind, ja.Joeman hat geschrieben:Somit kann ich diese auch wieder durch die 25A ersetzen und die 11kW zum Laden sollten kein Problem darstellen.
Es kommt darauf an ob das angeschlossene Elektroauto mit lediglich einer oder mehr Phasen am Stromanschluss lädt.Joeman hat geschrieben:Wird eigentlich ein FI Typ B für CEE Dose benötigt oder braucht man den nur wenn ein Wallbox angeschlossen wird ?
- Bei Ladung über eine Phase ist ein 30mA FI Typ A ausreichend.