Sicher muss es aber auch sein, weil sonst komme ich im Fall des Falles zum Handkuss, daher habe ich mir mal ein paar Anregungen geholt und folgendes gefunden:
Mennekes Nr. 3008 (Anbaudose CEEblau 16A)
Mennekes Nr. 41000 (Hilfskontaktschalter)
Mit Hilfe dieser doch recht günstigen Komponenten ( ca. je 35€ ) lässt sich über ein kleines 20A-Schütz (Lastrelais) einfach die Anforderung der Spannungslosen Steckdose bei nicht angestecktem Stecker realisieren, und auch dass nicht unter Last abgesteckt werden kann. Dasselbe geht auch bei einer CEErot der entsprechenden Artikelgruppe, die Anbaudose muss nur Hilfskontaktfähig sein. Der Hilfskontakt wird durch die eingeschobenen Steckerstifte betätigt und lässt damit wiederum das Schütz anziehen - Somit Dose erst unter Strom wenn Stecker ganz steckt.
Ist sicher nicht Optimal in Hinblick auf die Standardisierung zu TYP2, aber bevor wer nix macht ist es besser, er bietet wenigstens ein paar CEE seinen Kunden an, finde ich...
Eventuell kann wer von euch diese Infos brauchen, falls das Projekt über die Anbotsphase hinauskommt werde ich hier dann weiter berichten.
MfG Rudolf