Hab mir grad das Foto deines Zählerkastens angesehen.
Da ist wirklich noch reichlich Platz, obwohl einige unnötige Teile eingebaut wurden.
Einfach dem Elektriker am Mo. sagen du möchtest eine CEE32rot-Dose haben. (Jogi hat dir ja schon geschrieben was man da alles außer einem Elektroauto anschließen kann
). Vermute, der Elektriker wird dir dann vorschlagen statt den beiden unnötigen Sicherungsblöcken (im Foto mit F1 und F2 beschriftet) einen Fehlerstromschutzschalter (FI TypA 30mA/40A) und einen Leitungsschutzschalter (LS 32A TypC) einzubauen, um damit Normkonform die CEE32rot-Dose abzusichern.
Du kannst dem Elektriker aber auch ehrlich sagen, dass du Elektroautos laden möchtest und dir daher einen FI TypB (z.B.
Siemens 30mA/40A) und einen Leitungsschutzschalter (z.B.
Hager 32A TypC) gekauft hast. Er soll dann die beiden Teile anstatt der unnötigen Sicherungsblöcke F1 und F2 einbauen um an dem 32 Ampere Anschluss ein "ganz sicheres" Laden zu ermöglichen.