SmEDy hat geschrieben:Das heißt, trotz 16A Absicherung sollte eine zeitweilige Ladung mit 20A (ab und zu mal 2 Std) kein Problem sein? Hat bei mir ja versuchsweise für ca. 30-60 min funktioniert ohne dass der FI fliegt...
Von der Wallbox bis zum EV wird sicher nichts passieren, sofern das Kabel 20A abkann und das tut es bei mind. 2,5mm2 mit Länge <=10m und echter EV-Kabellitze.
Aber die davor liegende Installation muss dann für 20A ausgelegt sein. Wenn dort nur 1,5mm2 liegen, geht das nicht. Dafür hat man ja die normale Sicherung für 16A drin. Hast Du denn nur einen FI drin? Das wäre nicht ausreichend.