Teuer ist das Hutschienen-Phasen-Relais nicht, ca. 69 €. Hat einen Wechselkontakt für Reaktionen.
Kaufen und Einbau sind 2erlei - wohin mit dem Ding. Der Elektriker sagt, man habe zum Glück einen "alte" Typ2-Mennekes-Wallbox-Kasten mit zugänglichen LS- und FI-B-Teilen.
Der Blick über die Schulter: So einfach den Phasenwächter in die 2 freien Plätze rein, geht nicht, der Wächter baut höher und braucht einen breiteren Ausschnitt. Zum Glück ist die Hutschiene in der Höhe verstellbar und drunter ist viel Luft.
Also Hutschiene nach unten, Wächter einrasten, an der Stelle die Berührschutzmaske mit Flex angepaßt, fertig.
2,5qmm an den Eingang vom Hilfsschütz SF (hinter LS und FI) und den Wächter-Wechselkontakt an die Steuerleitung vom Lastschütz QF.
Test - eine Phase weg - Wächter zeigt rote LED - alle Phasen drin grün.
Nur ob die Methode an anderen Wallboxen funktioniert ... dort müßte man sicherlich ein Schütz + Wächter in die Hauptverteilung einbauen.
Noch viel sinniger wäre der Einbau in eine mobile CEE-rot-Typ2-Ladekiste (weil ich das Ding noch nie brauchte, ist das Projekt erstmal in der Ferne).