T.Edison1847 hat geschrieben:
Alternativ könntest du, da du eine 3 Phasige Ladestation hast und nur über L1 Strom beziehst, mal die Außenleiter durchwechseln. Wenn das Fahrzeug eine "asymmetrie" feststellt, könnte die auf einer anderen Phase nicht vorhanden sein.
Asymmetrie gibt es nicht bei 1phasigen Wechselspannungsgeräten!
Der OBC Lader ist genau so einer...
Asymmetrie tritt nur an symmetrischen Drehstromgeräten wie z.B. Drehstrommotore, 3 phasige Heizregister mit je 3 gleichen Heizwiderständen, die in Stern oder Dreieck geschaltet sind.
Asymmetrie tritt auf wenn nun einer dieser Widerstände oder Spulen schadhaft ist und plötzlich mehr oder weniger Strom zieht.
Dann sinkt z.B. der Strom auf der einen Phase und auf den anderen beiden Phasen könnte er steigen.
Auch die Spannungen können sich ändern bzw. sich der Nullpunkt (Sternpunkt) verschieben.
Was Du meinst ist das auf L1 zum Beispiel der Spannung zu gering ist.
Da L1 jetzt im Ortsnetz von sehr vielen in der Nachbarschaft schon mehr belastet wird als die anderen Außenleiter.
Das Fahrzeug könnte somit höchstens eine Unterspannung feststellen, jedoch keine Asymmetrie!
Einen Versuch wäre es trotzdem mal wert!