Mal für alle mit diesem Tipp:Sewi hat geschrieben:Den Elektriker anrufen!
Das ist keine Option. Ich bin denen dankbar die mir helfen, alle anderen die mich aufhalten wollen, lasst es bleiben, das ist vertane Lebenszeit
Mal für alle mit diesem Tipp:Sewi hat geschrieben:Den Elektriker anrufen!
Ich würde jetzt sagen... noch ne (kleine) Unterverteilung in deine eigene Garage, dort die Leitung auch absichern, und von dort mit ner 2,5er Leitung an die Steckdose.MineCooky hat geschrieben:Und was mach ich jetzt als?flow2702 hat geschrieben:Bei 4 mm² beträgt der Spannungsfall ca. 5 Volt oder 2,2%. Das wäre das absolute Minimum, allerdings wirst du hier tatsächlich Probleme mit der Einführung der Adern in die Steckdose bekommen.
Ich schliesse mich Sewi an.MineCooky hat geschrieben:Mal für alle mit diesem Tipp:Sewi hat geschrieben:Den Elektriker anrufen!
Das ist keine Option. Ich bin denen dankbar die mir helfen, alle anderen die mich aufhalten wollen, lasst es bleiben, das ist vertane Lebenszeit
Lass das Gefrickle und mache es so wie oben beschrieben: Du greifst eine Phase (nebst PE und N natürlich) in der UV in der Garage deiner Eltern noch vor der Absicherung dort ab, ziehst von dort eine 4mm²-Leitung in deine Garage, installierst dort eine kleine, einreihige Unterverteilung wo im Prinzip nur der kombinierte LS/RCD rein muss, den du von Renault bekommen hast/wirst/haben wirst, und von dort dann mit 2,5mm² an die 14A-Steckdose von Legrand.MineCooky hat geschrieben:Mich hatte die Idee erreicht, ich könnte auch, um den Querschnitt zu haben, ein 5x2,5 mm² Kabel nehmen und L1 und Rückleiter jeweils doppelt nehmen. Also:
1. Ader - L1
2. Ader - L1
3. Ader - N
4. Ader - N
5. Ader - PE für mich als Gedankenstütze: PE, also die Erdung ist Grün/Gelb
So richtig offiziell mit Zähler vom EVU? Lohnt nicht.Dazu eine Frage in die Runde:
Wenn ich den Strom von der Nachbargarage bezieh (falls wir das dann dürfen) und ein Stromzähler dazu schalte, die werden mir ja den Strom nicht schenken wollenwer bekommt dann die Verluste der langen Leitung, wenn der Zähler von der Nachbargarage meiner Garage ist? Der müsste dann ja zählen ab der Nachbargarage und die Verluste zwischen der Nachbargarage und dem Hausanschluss vom Nachbarn gehen mich nichts an, oder? Den da liegt die Leitung schon seit 20 Jahren und hat sicher nicht den optimalen Querschnitt.
Einen kleinen Unterverteilerkasten mit Hutschiene an die Wand dübeln:MineCooky hat geschrieben:Und was mach ich jetzt als?flow2702 hat geschrieben:Bei 4 mm² beträgt der Spannungsfall ca. 5 Volt oder 2,2%. Das wäre das absolute Minimum, allerdings wirst du hier tatsächlich Probleme mit der Einführung der Adern in die Steckdose bekommen.
Logisch da der Querschnitt von Null bzw. PE Leiter nicht vergrößert wurde.Die Absicherungen mit 16A auf keinen Fall erhöhen, weiterhin max. 3,7kW.
Warum ist es nicht Normkonform? Ein 5 adriges Kabel wird in der Regel für Drehstrom eingesetzt somit werden die Kabelfarben schwarz, braun, grau für L1 - L3 genutzt. Abgesehen davon, dass ich L3 nicht nutze ist werden die trotzdem als Phase genutzt. Macht doch eigentlich keinen Unterschied oder?Normkonform ist das alles jedoch nicht, also Obacht! der nichts von der Sonderbeschaltung (Kabelfarben anders im Einsatz als laut Norm verwendet) wird sein blaues Wunder erleben (im Extremfall erlebt er es auch gar nicht mehr)