NH Sicherung vom EVU 63A dann ist die Zählervorsicherung meist Neozed Bauform bei max. 40A geht bei einem Selektivfaktor von 1,6 nicht mehr...
Roland
Dadurch wird es auch nicht richtig.ecopowerprofi hat geschrieben:Dann habe ich bestimmt auch von "bei Längen unter 2m" geschrieben, es bezog sich auf den Zählerschrank und wir reden im Zusammenhang mit dem Hausanschluss. Aber wenn Du alles nur halb wieder gibst ......
Völlig richtig. Und gestimmt hat das auch noch nie - das ist einfach so eine Urban Legend, die sich leider nicht ausrotten lässt.Berndte hat geschrieben:Das Denken, dass man in Verteilungen den Querschnitt kleiner nehmen kann ist schon sehr alt und nicht mehr Zeitgemäß.
Jetzt könnt ihr wieder mit Normen und Richtlinien aus dem letzten Jahrtausend kommen ... man macht es trotzdem nicht (mehr).
Eben kein urban legend. Als ich noch jede Menge Hausinstallationen gemacht habe, gab es nur Automatenbrücken mit 6². Die Sicherung im EFH gabs nur im HAK und die betrug beim RWE (heute Westnetz) immer 63A. Heute gibt es auch 10². Es ist ein Unterschied ob ich eine Industrie- oder Hausinstallation mache. Im Wohnhausbereich (auch mit Wallbox) habe ich nie eine Dauerbelastung von 63A über mehr als eine Stunde. In der Industrie muss man so etwas auch für 24h Dauerbetrieb auslegen und da belastet man 10² dann höchstens mit 35A, vor allem wenn die auf einer Kabelpritsche mit hunderte anderen Kabeln liegen. Teilweise legt man zwei Kabel parallel um die thermische Abstrahlung zu verbessern.flow2702 hat geschrieben:Und gestimmt hat das auch noch nie - das ist einfach so eine Urban Legend, die sich leider nicht ausrotten lässt.
Die 80er Jahre sind vorbei! Zählervorsicherungen gibt es seit 15 Jahren nicht mehr, das sind jetzt SLS. TAB lesen bildet.rolandp hat geschrieben:NH Sicherung vom EVU 63A dann ist die Zählervorsicherung meist Neozed Bauform bei max. 40A geht bei einem Selektivfaktor von 1,6 nicht mehr...
Ich glaube kaum, das die Bundesdeutschen TAB in der Alpenrepublik gelten.mlie hat geschrieben:Die 80er Jahre sind vorbei! Zählervorsicherungen gibt es seit 15 Jahren nicht mehr, das sind jetzt SLS. TAB lesen bildet.
Mal ne dumme Frage: Was bedeutet nach Deiner Meinung die Abkürzung S L S und werden diese nicht vor dem Zähler eingesetzt ???mlie hat geschrieben: Zählervorsicherungen gibt es seit 15 Jahren nicht mehr, das sind jetzt SLS.
@eco: stell dich bitte nicht dümmer, als du bist. Du weißt genau was mlie sagen wollte.ecopowerprofi hat geschrieben:Mal ne dumme Frage: Was bedeutet nach Deiner Meinung die Abkürzung S L S und werden diese nicht vor dem Zähler eingesetzt ???mlie hat geschrieben: Zählervorsicherungen gibt es seit 15 Jahren nicht mehr, das sind jetzt SLS.