Unser vor kurzem angeschaffter Drilling wird zu Hause in der Garage mit dem Ziegel aufgeladen der beim Auto dabei war.
Die Garage hat einen eigenen Stromkreis der am Schaltkasten mit 16A abgesichert ist, das Kabel zur Garage hat 1,5mm2 Querschnitt und ist ca. 20 Meter lang.
Ich hab jetzt mal mit einem Profitec KD-302 Messgerät den Spannungsabfall und die Amps während der Ladung gemessen, mit folgendem Ergebniss:
Volt ohne Last: 240 V
Volt während Aufladung: 229 V
Ampere während Aufladung (hab nur die ersten 15 Minuten gemessen): 13,5 A
Wenn ich das Aufputzkabel in der Garage anfasse, das zur Schukobuchse führt wo der Ziegel angeschlossen ist, fühlt es sich nach ein paar Stunden laden lauwarm an (ein Infrarotthermometer zeigt mir 23-24 Grad an).
Soweit ich das verstehe besteht bei mir also keine Notwendigkeit das Kabel auszuwechseln, da weder der Spannungsabfall noch die Temperatur des Kabels besorgniserregend scheinen.
Stimmt meine Annahme, was meint ihr?