Klärung zur Nutzung von Leuchstoffröhrenzeilenfelix52 hat geschrieben:Bei Trennung vom Stromkreis 1, um eine von mehr als 70 36 W Leuchtstoffröhren
aus zu wechseln, lösen fast immer auch die FIs von Stromkreis 2 und 3 aus.
- hohe kurzzeitige Einschaltstrom als auch der geringe Dauerstrom durch die Entstörkondensatoren die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (Fi-Schalter) auslösen.
Die Fi-Schalter-Empfindlichkeit wird als Bemessungsfehlerstrom ausgedrückt
Hohe Empfindlichkeit (HS): 6 – 10 – 30 mA
Mittlere Empfindlichkeit
Niedrige Empfindlichkeit
Folgende Lösungen sind möglich:
a) Aufteilung der Leuchten auf drei Phasen und Verwendung von dreiphasigen Fi-Schaltern
b) Verwendung stoßstromfester, kurzzeitverzögerter Fi-Schaltern
c) Verwendung von 30 mA Fi-Schaltern (soweit möglich)