Interessantes Projekt(das ich erst jetzt entdeckt habe
)
eMarkus hat geschrieben:...
3) b) Nach meinem Verständnis anhand des Coding (es sei denn ich verstehe das falsch): Wir müssen die Smart EVSE auf einen festen Höchstwert einschränken. Das ist Schade für uns Technikfreaks, weil wenn der Hausanschluss niedrig dimensioniert ist (z.B. 30 A) und wir 15 A durch die PV reinkriegen, 5 A im Haus verbraucht werden, kann der Tesla trotzdem nicht mit 32 A laden, weil wir die Smart EVSE vorher fest auf maximal 30 A setzen mussten.
Das könnte man wohl nur umgehen, wenn man die max. Ladestromstärke unabhängig von der max. Bezugsstromstärke(gemessen an den Clamps) einstellen könnte.
Für PV Betrieb ist nicht zwingend eine Unterscheidung von positiv und negativ Strom erforderlich:
Der Hausanschluß muß den PV-Strom ja aushalten.
Mögliche Effekte:
1. PV-Strom ist höher als Bezug(=positiv) und Clamps liefern positiv Info, was aber nur absolut ausgewertet wird: Solange die Differenz zwischen max. Hausanschlußwert und max. PV-Strom mindestens der min. Ladestromeinstellung entspricht, wird die Ladung(erst schwach) beginnen, um dann mit sinkendem (weil absoluten)Wert zu steigen.
2. wie oben, nur Clamps liefern Wert 0: Ladung beginnt mit max. Ladestromeinstellung.
3. wie oben, Clamps liefern positiv Info, aber Controller kann damit nichts anfangen und geht auf Störung. Worst Case! Keine Ladung
4. PV-Strom gleich oder kleiner als Bezug: Normalbetrieb.
Habe ich das richtig verstanden?