Elektrolurch hat geschrieben:Genaues dazu kann vielleicht EVduck nochmal erläutern.
Also gerne mache ich das jetzt nicht. Lieber hätte ich Erfolg gemeldet.
Ich war ja schon bei der ersten Besichtigung dabei, da haben wir uns die Unterverteilung in der Scheune angeschaut. Das sah gut aus (Kabelquerschnitt, Vorsicherungen), auch die Infos zur Getreidemühle zerstreuten unsere Zweifel, ebenso der Elektriker, der auch als Info weitergab, das der Anschluss ausreichend Dimensioniert und abgesichert wäre.
Gerstern haben wir dann den Hausanschlussraum besichtigt und festgestellt, dass 4 Wohneinheiten, der Bioladem mit großer Kühlung und der Landwirtschaftliche Betrieb an einem 63A Hausanschluss hängen! (und jeweils ausreichend mit 63A abgesichert sind - sowas hatte ich bis dato auch noch nicht gesehen).
Das reicht also nicht um eine 63A Box zu betreiben, obwohl auch hier die Querschnitte ausreichen würden um den Hausanschluss mit 100A oder sogar 120A zu betreiben. Allerdings müsste dazu der Hausanschlusskasten komplett erneuert werden.
Mein Fazit ist: der Aufwand ist zu hoch, da sollten wir uns auf andere Standorte konzentrieren.