Weil Strom macht klein Schwartz und hässlichBerndte hat geschrieben:Ganz wichtig ---> vor dem Rumschrauben Strom abstellen!
.
Das ist mir klar
Weil Strom macht klein Schwartz und hässlichBerndte hat geschrieben:Ganz wichtig ---> vor dem Rumschrauben Strom abstellen!
.
An Klemme 15 sind schon zwei Drähte angeschlossen.Berndte hat geschrieben:Unten an dem ZDP sind an den Klemmen 15 und 18 wohl jeweils ein Draht angeschlossen.
Diese beiden Drähte kannst du mal zum Testen verbinden, also einfach beide zusammen bei Klemme 15 anschließen.
Dann L2 und L3 in der Verteilung rausdrehen.
Du hattest recht.Berndte hat geschrieben:Versuch macht kluch... Erst einmal die 18 mit schwarzem Edding markieren und abklemmen und frei hängen lassen.
Sollte an Drehstrom dann auch Fehler geben.
Als nächsten Schritt den Draht von der 18 mit auf die 15 klemmen.
Sollte wieder an Drehstrom gehen.
Jetzt mal L2 und L3 rausdrehen und testen mit 1 Phase.
Die Keba hat kein Phoenix ContactLokverführer hat geschrieben:Mennekes ist wohl auch so ziemlich das teuerste was es gibt - vielleicht noch abgesehen von crOhm.
Keba P20 wäre auch noch eine Möglichkeit (rund 1000 Euro).
Soweit ich weiß, steht in der KEba und auch der wall-b-e ein Controller von Phoenix Contact.
Ein RCD ist in keiner der beiden eingebaut. Für einphasige Ladung würde dir auch ein billiger Typ A reichen.