Super Tipp mit der Box. Habe heute noch mit ihm gesprochen.
Dieses Upgrade auf FI / RCD Typ A EV von DOEPKE, sollte ich machen, richtig?
Du wolltest bestimmt C16 schreiben... Bei einer CEE 16 Dose darf auch die Absicherung maximal 16 A betragen.Berndte hat geschrieben:Meine Empfehlung:
- LS-Schalter C32 3 Polig und einen einfachen FI 40/0,03A Typ A reicht auch aus, du installierst ja eine CEE Rot 16A Steckdose.
Berndte hat geschrieben:Bitte keinen FI EV verwenden, der löst schon bei 6mA aus!
Da reicht erhöhte Luftfeuchtigkeit vielleicht schon aus und nichts ist mir Auto aufladen.
Wenn du unbedingt die sicherste Lösung willst, dann ein FI Typ B, man kann es aber auch übertreiben.
Da würde ich dann bei ebay einen RCD Typ B erwerben und ihn in diese Bettermannbox von deiner Elektrofachkraft einbauen lassen (Typ A raus, B rein, den A kann man dann gleich in die Installation beim Arbeitgeber verbauen)Tex hat geschrieben: Ich mag gerne Geld sparen.
- 2. FI / RCD Typ A EV von DOEPKE für verbesserten Schutz gegen Fehlergleichströme, für EUR 306 Zuschlag
Ist halt eine Option für die Box. Dachte nur, klingt gut. Weil hier immer von Fehlergleichströmen gesprochen wird.
Kenn mich zwar technisch nicht so gut aus, kann aber von meinen Erfahrungen sprechen.Berndte hat geschrieben:Bitte keinen FI EV verwenden, der löst schon bei 6mA aus!
Da reicht erhöhte Luftfeuchtigkeit vielleicht schon aus und nichts ist mit Auto aufladen.
Wenn du unbedingt die sicherste Lösung willst, dann ein FI Typ B, man kann es aber auch übertreiben.