bm3 hat geschrieben:Ja, falls es eine DC-gekoppelte Speicheranlage sein sollte, also der PV-Strom von den Modulen direkt in den Speicher gelangt wird der zunächst mal bei dieser Konstellation nicht gezählt, jedenfalls nicht mit einem geeichten Zähler, kann also beim Eigenverbrauch und eventueller Förderung darauf nicht berücksichtigt werden. Hier bin ich nun momentan überfragt wie das gelöst werden könnte. Vielleicht mit einem geeichten DC-Zähler für den Speicher, falls es soetwas gibt.
@bm3
Da brauchts doch keine DC-Zählung.
Wenn der Teslaspeicher direkt an den Modulen und an der DC-Seite des WR hängt, dann ists doch optimal.
Es braucht nur eiune halbwegs intelligente Steurung mit Sensor am Hausanschluß.
Sobald der Überschußzähler morgens anläuft, wird die Akkuladung langsam gestartet.
Sobald am Hausanschluß Bezug gemessen wird wird muss eine Steurung das Signal zum gesteuerten Entladen des Akkus geben. Dieses Entladen geschieht dann auch wieder über den Solar-WR.
Folge: Der Erzeugungszähler zählt.
Wenn es der Akku-Lade/Entlade-Steuerung halbwegs gelingt Nulleinspeisung+Nullbezug am Hausanschuß zu fahren, dann steht der Zweirichtungszähler still.
Erzeugungszähler zählt + Zweirichtungszähler steht = Eigenverbrauch (der ggf. sogar vergütet wird)
Durch das Akkuentladen entsteht dabei zusätzlicher Eigenverbrauch, den es ohne Speicher nicht gegeben hätte. Alles palletti.
Herr Musk sprach sogar: "DC/DC Converter included." und: "Works with Solarpower out of the box."
Das haben viele noch gar nicht registriert.
(Leider ist der Anschluß trotzdem noch nicht ganz klar)