Hallo,

ich habe hier ein Angbot einer großen Notstromversorgung mit 45 kWh Bleisäure Speicherakkus, 3 Jahre alt, Zyklenfest.

Kommt meine Berechnung ungefähr hin?

49 kWh Speicherkapazität
60 % max. Entladetiefe
Nutzbare Kapazität 29 kWh
2000 Rest Vollzyklen
Gesamtspeichernutzung 100 MWh
Inverter und Ladewirkungsgrad (0,9 * 0,8) ~ 0,7

Ich komme auf kosten von ~1,4 €cent / 1000 € Invest.
Was meint Ihr, bis zu welchem €cent / kWh sich das rentiert?

Die Batterien habe eine Selbstentladung von 0,7 / 3 Monate. Nach 6 Monaten ist also noch die hälfte der Kapazität vorhanden.

Die Inverter sind im Preis inbegriffen, aber sehr groß. Man könnte damit mehrere Zoes zeitgleich laden ;-)
Anzeige

Re: Hausspeicher aus Notstom

menu
Ahvi5aiv
    Beiträge: 1457
    Registriert: Mi 18. Mär 2015, 06:32
folder Sa 10. Sep 2016, 23:47
Hallo,

schade das es keine Kommentare gibt. Ich habe jetzt zugeschlagen und die komplette Anlage gekauft. Ich hoffe mal das Sie nicht fehlinvestiert ist. Sonst verkauf ich die Akkus einzeln wieder ;-)

Re: Hausspeicher aus Notstom

menu
Benutzeravatar
    Alex1
    Beiträge: 12200
    Registriert: Sa 28. Dez 2013, 16:59
    Wohnort: Unterfranken
    Hat sich bedankt: 295 Mal
    Danke erhalten: 79 Mal
folder So 11. Sep 2016, 01:09
Die sind alle auf dem Weg zum Weltrekord in Dänemark :mrgreen:
Herzliche Grüße
Alex
Zoes seit 04/14 106.000 km
Für die Energiewende. Alternativlos.
Echten Ökostrom: http://www.ews-schoenau.de/ Fast Alternativlos.
Rest-CO2 kompensieren: http://www.atmosfair.de Goldstandard
Der neue Trend: Plogging

Re: Hausspeicher aus Notstom

menu
Benutzeravatar
    Firehowk
    Beiträge: 473
    Registriert: Sa 2. Mai 2015, 14:27
folder So 11. Sep 2016, 08:15
Auch hier in Dänemark gibt es Internet :D

Was für eine Leistung haben denn die Inverter? Und wie willst du das ganze in dein Hausnetz einbinden?

Re: Hausspeicher aus Notstom

menu
Greenboxster
    Beiträge: 56
    Registriert: Mi 5. Nov 2014, 22:07
folder Mo 12. Sep 2016, 04:24
Hallo
Uih das ist aber ein Riesen Speicher.
50% sind nutzbar.
Du mußt da aber auche ne recht große pv Anlage dranhängen.

Wird sich wahrscheinlich um Opzs handeln, die sind gut.
Einen belüfteten Raum brauchst Du dafür.
Grüße Sonnenfan

Re: Hausspeicher aus Notstom

menu
Benutzeravatar
    Alex1
    Beiträge: 12200
    Registriert: Sa 28. Dez 2013, 16:59
    Wohnort: Unterfranken
    Hat sich bedankt: 295 Mal
    Danke erhalten: 79 Mal
folder Mo 12. Sep 2016, 12:20
Schon mal mit Marc und Tho gesprochen?
Herzliche Grüße
Alex
Zoes seit 04/14 106.000 km
Für die Energiewende. Alternativlos.
Echten Ökostrom: http://www.ews-schoenau.de/ Fast Alternativlos.
Rest-CO2 kompensieren: http://www.atmosfair.de Goldstandard
Der neue Trend: Plogging

Re: Hausspeicher aus Notstom

menu
Benutzeravatar
    xado1
    Beiträge: 4119
    Registriert: Fr 8. Feb 2013, 20:38
    Wohnort: nähe Wien,Österreich
folder Mo 12. Sep 2016, 14:58
welcher bleiakku hat mehr als 2000 vollzyklen?und dann noch nach 3 jahren?
bin schon froh wenn meine lithiumakkus 2000 vollzyklen halten würden
Lebenskunst ist die Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
Intelligenz ist, wenn man unlogische Sachverhalte logisch einordnen kann

Re: Hausspeicher aus Notstom

menu
SL4E
    Beiträge: 2239
    Registriert: Do 3. Mär 2016, 12:51
folder Mo 12. Sep 2016, 16:32
Eine Frage der Zellen. Wenn es PzS/PzV Zellen sind machen die 3 Jahre bei entsprechender Wartung und Pflege nicht viel aus. 2000 Restzyklen halte ich jedoch auch für naiv gerechnet.
Ich habe das Forum verlassen

Re: Hausspeicher aus Notstom

menu
Ahvi5aiv
    Beiträge: 1457
    Registriert: Mi 18. Mär 2015, 06:32
folder Mo 12. Sep 2016, 17:23
Die Inverter leisten 100 kVA. Sie lassen sich abrüsten da Sie Modular aufgebaut sind. Aufrüsten auf 200 kVA ist auch noch möglich.
Die Anzahl der Vollzyklen war tatsächlich sahr sportlich berechnet. Es ist recht schwierig an die erforderlichen Daten zu gelamgen. Das Datenblatt der Akkus ist da nicht behr aussagekräftig.
Die Selbstentladung mit 63 % nach 12 Monaten bei 20°C scheint mir aber ok zu sein.
Die Anbindung wäre so weit wie möglich per OnlineUSV wobei ich dazu tendiere die PV an die
Gleichspannungseingänge der USV zu hängen falls das gehen sollte. Sicherlich stelle ich es mir einfacher vor als es ist.

Edit: Habe mich vertan. Habe zu viel Doku gelesen und mal kurz die max Werte genommen.
Anzeige