Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

Alles rund ums Elektroauto-Laden / Ladeboxen / Ladegeräte

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
Benutzeravatar
    eDEVIL
    Beiträge: 12135
    Registriert: Di 2. Jul 2013, 09:10
folder Do 12. Apr 2018, 17:50
jupp360 hat geschrieben:Welche Neozed bräuchte ich denn für 22KW Bow ? Ich dachte 3x32A ist ausreichend ?
Nur die die ALdestations chon, aber da gibt es ja noch andere vebraucher ;)
Verwendung korrekter physikalischer Einheiten
"Online" heißt nicht, das ich gerade hier im Forum aktiv bin.

.
Anzeige

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
Ecano
    Beiträge: 481
    Registriert: Mo 23. Okt 2017, 20:10
    Wohnort: Reiskirchen
    Hat sich bedankt: 16 Mal
    Danke erhalten: 9 Mal
folder Do 12. Apr 2018, 18:33
Zu Deiner Frage FI Typ A oder FI Typ B:
Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
Smart ED 44, bestellt am 18.1.2018, erhalten 19.10.2018

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
E-Pinger
    Beiträge: 212
    Registriert: Do 19. Feb 2015, 22:32
    Wohnort: Eppingen
    Danke erhalten: 4 Mal
folder Do 12. Apr 2018, 19:34
Achtung: Keine Einzelsicherungen vor der Wallbox!!

Immer einen 3-Fach Sicherungsautomat verwenden bei dem alle drei Phasen gleichzeitig auslösen.
Löst während des Ladevorgangs nur eine einzelne Phase aus, kann es das Ladegerät im Auto zerschießen.
Zoe Intens 2014 / 22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
Benutzeravatar
folder Do 12. Apr 2018, 20:04
Ecano hat geschrieben:Zu Deiner Frage FI Typ A oder FI Typ B:
Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
Eigentlich reicht Typ A
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, PlugIn-PV Anlage
Mitglied bei Electrify-BW e.V. https://electrify-bw.de/

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
Misterdublex
    Beiträge: 1490
    Registriert: Do 7. Aug 2014, 00:07
    Wohnort: Ruhrgebiet
    Danke erhalten: 27 Mal
folder Do 12. Apr 2018, 20:46
E-Pinger hat geschrieben:Achtung: Keine Einzelsicherungen vor der Wallbox!!

Immer einen 3-Fach Sicherungsautomat verwenden bei dem alle drei Phasen gleichzeitig auslösen.
Löst während des Ladevorgangs nur eine einzelne Phase aus, kann es das Ladegerät im Auto zerschießen.
Ist das sicher so?
Wir haben an unserer CEE rot 16 A einen Neozed-Block mit drei Schmelzsicherungen. Die könnten auch einzeln schmelzen.
E-Golf300-Fahrer als Familienerstwagen
smart Ed (451) als Pendelauto

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
E-Pinger
    Beiträge: 212
    Registriert: Do 19. Feb 2015, 22:32
    Wohnort: Eppingen
    Danke erhalten: 4 Mal
folder Do 12. Apr 2018, 21:00
Dein Golf läd an zwei Phasen, da kann ich es dir nicht sagen.
Die Zoe raucht ab wenn z.B L2 ausfällt und L1+L3 weiterhin Strom liefern.
Wurde vor 2-3 Jahren hier im Forum diskutiert.
Zoe Intens 2014 / 22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
winwou
    Beiträge: 346
    Registriert: So 8. Apr 2018, 19:32
    Danke erhalten: 6 Mal
folder Do 12. Apr 2018, 21:20
Ecano hat geschrieben:Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
Damit widersprichst Du Dich selbst. Der Typ B hat nur eine Gleichfehlerstromerkennung von >30mA. Damit reicht der für die 6mA Erkennung nicht aus. Besser den Typ EV, denn der hat die 6 mA und kostet nur die Hälfte.

Die VDE schreibt nur den Typ A vor.

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
jupp360
    Beiträge: 32
    Registriert: Fr 9. Mär 2018, 21:09
folder Fr 13. Apr 2018, 07:59
kub0815 hat geschrieben:
jupp360 hat geschrieben: Welche Neozed bräuchte ich denn für 22KW Bow ? Ich dachte 3x32A ist ausreichend ?
Das kommt ein wenig darauf an was du in deiner Scheune und Garage für grössere verbraucher anschliest.
Wenn du ein Autp mit 3*32A lädst. Und du in deiner Scheune einen Gerät anwirfst das Strom zieht wird die Sicherung nicht halten was dir bestimmt einleuchtet.
Oh Mann - ja, klar. Das hab ich völlig ausgeblendet. :)

winwou hat geschrieben:
Ecano hat geschrieben:Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
Damit widersprichst Du Dich selbst. Der Typ B hat nur eine Gleichfehlerstromerkennung von >30mA. Damit reicht der für die 6mA Erkennung nicht aus. Besser den Typ EV, denn der hat die 6 mA und kostet nur die Hälfte.
Die VDE schreibt nur den Typ A vor.
Mit dem Fi-A und FI-B (FI-a-EV) Thema bin ich noch immer nicht schlauer. Das zieht sich auch durch die anderen Threads zu dem Thema. Ersetzt ein FI-A-EV einen FI-B und einen FI-A in der Funktion?
Ist der FI-B nun vorgeschrieben oder nicht ?
Wie sollte die korrekte Reihenfolge bzw. Stückliste nun aussehen wenn ich alles außen vorlasse und nur die Wallbox anschliesse ?


1)
Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A - 5x10mm² zur UV Garage - FI-B - Drehstromzähler - Wallbox ohne FI-B

2)
Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A-EV - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - Wallbox ohne Fi-B
Zuletzt geändert von jupp360 am Fr 13. Apr 2018, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
Benutzeravatar
folder Fr 13. Apr 2018, 08:16
Stell ein scharfes Bild von deinem Hauptverteiler ein...
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, PlugIn-PV Anlage
Mitglied bei Electrify-BW e.V. https://electrify-bw.de/

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

menu
winwou
    Beiträge: 346
    Registriert: So 8. Apr 2018, 19:32
    Danke erhalten: 6 Mal
folder Fr 13. Apr 2018, 08:27
jupp360 hat geschrieben:Ist der FI-B nun vorgeschrieben oder nicht ?
Nein.
jupp360 hat geschrieben:1) Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A - 5x10mm² zur UV Garage - FI-B - Drehstromzähler - Wallbox ohne FI-B
2) Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A-EV - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - Wallbox ohne Fi-B
Könnte man so machen. Beides aber nicht ganz richtig.
Meine Empfehlung:
Hauptverteiler - 50A NEOZED - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - 32A Sicherungsautomat 3-pol. - FI A oder FI Typ EV - Wallbox ohne Fi-B
Anzeige
Antwortenedit build arrow_drop_down

Zurück zu „Ladeequipment“

Gehe zu arrow_drop_down
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag