Re: Webasto Pure vs Mennekes Wallbox
Verfasst: Fr 26. Okt 2018, 17:09
z.B Verlegeart B2 bei 35°C Umgebungstemperatur und PVC Isolierung (70° Leitertemperatur) bei 3 belasteten Leitern ergibt bei 4mm² einen maximal erlaubten Strom von 25,4A, d.h. hier ist eine maximale Sicherung von 25A möglich. Bei anderen Verlegearten (in wärmegedämmter Wand) sind mit 4mm² nur 20A möglich. 32A gehen da generell nicht. Es sei denn, du nimmst andere Isoliermaterialien, da geht dann mehr. Gerade bei Außenverlegung mit Sonneneinstralhung sind aber die 35°C Umgebung auch schon wenig.R4MP hat geschrieben:Ecano hat geschrieben:Es gibt eine Schieflastgrenze. Die liegt bei 20A. Darüber muss das genehmigt werden. Das steht so in den (meisten) TABRoland81 hat geschrieben:Warum sollten beim 1-phasigen Laden nicht mehr als 20A gezogen werden? Für meinen 1-phasen Ioniq habe ich ein 32A Kabel.Erklär mir das mal, wie 4mm² für 22kW reichen sollen.R4MP hat geschrieben: Bei 22kWh reicht 4mm² bei drei Phasen locker aus!
22kWh mit drei Phasen? Wieso soll das nicht funktionieren?