Heidelberg Home Eco Fi integriert für AC + DC?

Heidelberg Home Eco Fi integriert für AC + DC?

sucher04
  • Beiträge: 12
  • Registriert: Di 29. Sep 2020, 13:55
  • Danke erhalten: 3 Mal
read
Ich habe mir die Heidelberg Home Eco gekauft. In den Anleitung steht einmal:
heidelberg 2.jpg
heidelberg 2.jpg (11.09 KiB) 426 mal betrachtet
in den Technischen Daten steht:
heidelberg 1.jpg
Brauch ich jetzt nun noch einen extra Fi ? ? ?
Anzeige

Re: Heidelberg Home Eco Fi integriert für AC + DC?

Benutzeravatar
read
Bisher brauchte die kleine Heidelberg einen FI Typ A (der einfache).
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. 18 MWh Strom an den Ladesäulen verkauft.
Link: Story meiner öffentlichen Ladestation vor der Haustür

Re: Heidelberg Home Eco Fi integriert für AC + DC?

Desaster
  • Beiträge: 306
  • Registriert: Do 16. Jul 2020, 21:50
  • Hat sich bedankt: 84 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
read
Ja, so ist es, ein FI A im Anschlusskasten reicht.
e-Niro 64 kWh, Spirit, schwarz, Leder, 3-Phasen-Lader seit 08.09.2020

Re: Heidelberg Home Eco Fi integriert für AC + DC?

Benutzeravatar
read
Fi Type B ist in der Heidelberg enthalten, darum nur der günstige Type A
ID.3 Tech bestellt, Wunschtermin KW 50/2020 ✌️