Leichter Stromschlag an Ladesäule !?

Re: Leichter Stromschlag an Ladesäule !?

MAlfare
  • Beiträge: 323
  • Registriert: Di 17. Mär 2015, 00:21
  • Wohnort: Lustenau
  • Hat sich bedankt: 26 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
read
Da spricht ja ein wahrer Elektrotechniker.
Selten so viel Mist auf einem Haufen gelesen.

Strom liegt nicht an, sondern fließt (oder auch nicht).
Das was anliegt (oder.......) ist die Spannung, die den Strom durch den nach ihm benannten Kreis treibt, sofern er geschlossen ist. Ist er nicht geschlossen, so ist es auch kein Kreis.

Gruß
Manfred
drilling hat geschrieben:
Achtung, das Video ist nicht ganz korrekt, ich würde sogar sagen regelrecht irreführend!

Mit dem 2-poligen Tester den er empfiehlt testet man nur ob ein Stromkreis vorhanden ist, man kann damit aber nicht mit Sicherheit testen das auf der Phase kein Strom anliegt, denn wenn der Neutralleiter defekt ist, wird der 2-polige Tester nicht aufleuchten, auch wenn auf dem Phasenleiter Strom anliegt.

Insofern ist der 2-polige Tester keine Ersatz für den Phasentester! :ugeek:
Anzeige

Re: Leichter Stromschlag an Ladesäule !?

drilling
read
MAlfare hat geschrieben:Selten so viel Mist auf einem Haufen gelesen.

Strom liegt nicht an, sondern fließt (oder auch nicht).
Ja wo ist denn jetzt der seltene viele Mist auf einen Haufen? :roll:

Das ich aus Versehen Strom statt Spannung geschrieben habe?
Das ändert doch nichts an der Korrektheit meines Arguments bezüglich des Videos.

Erst groß das Maul aufreissen und dann kommt so gut wie nichts, ich bin enttäuscht... :roll:

Re: Leichter Stromschlag an Ladesäule !?

TeeKay
read
Einen gesitteten Umgangston könnt ihr aber bitte beide wahren.

Re: Leichter Stromschlag an Ladesäule !?

MAlfare
  • Beiträge: 323
  • Registriert: Di 17. Mär 2015, 00:21
  • Wohnort: Lustenau
  • Hat sich bedankt: 26 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
read
TeeKay hat geschrieben:Einen gesitteten Umgangston könnt ihr aber bitte beide wahren.
Blödsinn als solchen zu bezeichnen, ist nicht unhöflich, sondern zweckdienlich.
Strom und Spannung zu verwechseln kann tödlich sein!

Gruß
Manfred

Re: Leichter Stromschlag an Ladesäule !?

Boehm E-Mobility
  • Beiträge: 34
  • Registriert: So 12. Jan 2014, 21:49
read
drilling hat geschrieben: ......, ich würde sogar sagen regelrecht irreführend!

man kann damit aber nicht mit Sicherheit testen das auf der Phase kein Strom anliegt, denn wenn der Neutralleiter defekt ist, wird der 2-polige Tester nicht aufleuchten, auch wenn auf dem Phasenleiter Strom anliegt.
Sorry, das ist totaler Unsinn und ich würde sagen, daß Deine Aussagen regelrecht irreführend sind. :oops: :roll:
einpolige Phasenprüfer sind keine Spannungsprüfer und 2-polige zeigen sehr wohl an, ob an einem Leiter Spannung anliegt.

Re: Leichter Stromschlag an Ladesäule !?

USER_AVATAR
  • eW4tler
  • Beiträge: 782
  • Registriert: Mi 5. Mär 2014, 21:33
  • Wohnort: Horn
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 4 Mal
read
Robert hat geschrieben:Tatsächlich? Ein defekter Phasenprüfer kann gefährlich werden ? Dachte mir die sind "idiotensicher" gebaut. :shock:
Robert.....Wenn du schon Bedarf hast in eine Schuko zu fummeln, dann mache es mit diesem Gerät. Damit kann weniger passieren und du hast mehr Informationen: (Phase, Neutral, Erdung,...)
https://www.beha-amprobe.com/de/produkt ... 00/9080d-0

ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
AntwortenAntworten

Zurück zu „Öffentliche Lade-Infrastruktur“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag