Nein, der Verbraucher (Ladeziegel) wird abhängig von den definierten Parametern ein- oder ausgeschaltet. Hierdurch wird weniger verfügbare PV-Energie genutzt als theoretisch möglich. Die Frage ist jedoch um wie viel weniger und wie wirkt sich dieses monetär aus?umali hat geschrieben:Ja, aber wird denn der Ladestrom auch dynamisch angepasst, damit echte Nullausregelung funktioniert?
Nur Einschalten und statisch Strom ziehen lassen, ist ja eher der "Hauptschulabschluss" unter den PV-Steuerungen.
Ich habe hier mal in kompakter Form meine Berechnungen dargestellt, die zu meiner aktueller Ladestrategie geführt haben:
Der gelb markierte Teil stellt das daraus resultierende Ladeleistungdefizit und die monetären Verluste unter der Annahme, dass diese bei 30% liegen, dar. 30% sind bei meiner gewählten Ein-/Ausschaltstrategie ein schon recht pessimistischer Ansatz. Unterm Strich ergibt sich ein nicht unwesentlicher monetärer Verlust von 62€ per anno. Dagegen rechnen muss man jedoch die Anschaffungs- und Installationskosten einer technischen Einrichtung, welche diese Verluste minimiert; ebenso ggf. auftretende Reparaturkosten. Rechne ich im ersten Ansatz mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren (wer weiß, was es dann auf dem Markt für Fahrzeuge und Ladesysteme gibt?), so dürfte eine solche technische Einrichtung aus vereinfachter betriebswirtschaftlicher Sicht dann nur 620€ kosten. Meine - mit Sicherheit unvollständige - Marktrecherche hatte ergeben, dass man für diese Kosten eine solche Einrichtung nicht gekauft und installiert bekommt.
Jedes EV wird an einer eigenen Steckdose hängen, die vom WR angesteuert werden kann. Im WR kann man recht einfach jeder Steckdose eine Priorität zuweisen, so dass sauber definiert werden kann, welches EV (oder welcher andere im Haus befindliche Verbraucher, z.B. Waschmaschine) zuerst geladen wird und welches als 2., 3., usw.umali hat geschrieben:Wie wird z.B. reagiert, wenn das 1. EV voll wird? Dann sollten die schönen Sonnenelektronen doch verstärkt in das 2.EV fließen, oder?
@ umali: Ich wäre Dir dankbar, wenn Du meine Berechnung mal durchsehen/kontrollieren könntest. Auch wäre es nett, wenn Du kurz listen könntest, was eine Anlage bei Euch/Dir kosten würde.