20A Ladekabel an 32A Ladesäule

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

Hasi16
read
Keine Ahnung, worauf du hinauswillst.Ist die Sicherung in Rasierer Quatsch, da sie nicht gegen Beschädigungen des Kabels hilft? Das Haus meiner Oma ist abgebrannt, weil es ein Lichtbogen gab - gegen alles helfen Sicherungen halt nicht, aber Kabel ohne Sicherung zu betreiben, das geht doch etwas weit...

Viele Grüße
Hasi16
Anzeige

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

USER_AVATAR
  • ev4all
  • Beiträge: 1477
  • Registriert: So 9. Jun 2013, 11:02
  • Wohnort: Solling
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
read
Wenn nur eine Ader durch ist und du dranfasst schon. Wenn beide Adern einen Schluss haben nicht.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

USER_AVATAR
  • Elektrofix
  • Beiträge: 746
  • Registriert: So 22. Feb 2015, 16:05
  • Wohnort: Oldenburg (Oldb)
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
read
Hasi16 hat geschrieben:... durchgescheuertes Kabel? Du brauchst nen FI!
An meiner Aussage kann ich nichts falsches finden.
Den Unterschied zwischen Körper-, Kurz- und Erdschluß solltest Du noch einmal intensiver studieren. :wand:

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

Hasi16
read
Eigentlich ging es um den Leitungsschutz und den Ort des LS - natürlich kann ich die Rahmenbedingungen so lange ändern, bis der Gesprächspartner als doof dargestellt wird...

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

USER_AVATAR
  • Elektrofix
  • Beiträge: 746
  • Registriert: So 22. Feb 2015, 16:05
  • Wohnort: Oldenburg (Oldb)
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
read
Hasi16 hat geschrieben:Eigentlich ging es um den Leitungsschutz und den Ort des LS - natürlich kann ich die Rahmenbedingungen so lange ändern, bis der Gesprächspartner als doof dargestellt wird...
Die Rahmenbedingungen mit dem FI hast Du selber geändert, nicht die anderen. Ein klassischen Eigentor :thumb:

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

Hasi16
read
Hä? Dann sag doch mal was Sinnvolles, du weißt es ja bestimmt: Welche Stromstärke muss ein Kabel abkönnen, die zwischen einer 16 und 32 A Sicherung verläuft?

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

USER_AVATAR
  • Michael_Ohl
  • Beiträge: 6203
  • Registriert: So 1. Mär 2015, 22:58
  • Wohnort: Hamburg, Juttaweg 6
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1460 Mal
read
Kommt darauf an ob Messersicherung, Nozed oder Automat. Beim letzten ist noch die Kennlinie wichtig und die Frage ob Du magnetisch oder thermisch auslösen willst.
Im Ernst kommt Kabelquerschnitt auf zulässige Temperatur, Außentemperatur, Wärmeabfuhr und zulässigem Spannungsabfall an. Bei kurzen Kabellängen sind oft geringe Querschnitte zulässig in Geräten wird oft auch noch viel weniger Querschnitt verwendet und die Leitungen werden sehr warm.

mfg
Michael
Kangoo ZE maxi 130.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 27.500km, C180TD 48.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 43.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

USER_AVATAR
  • Elektrofix
  • Beiträge: 746
  • Registriert: So 22. Feb 2015, 16:05
  • Wohnort: Oldenburg (Oldb)
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
read
Hasi16 hat geschrieben:… du weißt es ja bestimmt: Welche Stromstärke muss ein Kabel abkönnen, die zwischen einer 16 und 32 A Sicherung verläuft?
:klugs: Die Frage ist nicht präzise, ich gehen von folgenden Aufbau aus: Einspeisung => Automat B16 => Kabel => Automat B32 => Verbraucher
Antwort ist 16A

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

USER_AVATAR
  • Michael_Ohl
  • Beiträge: 6203
  • Registriert: So 1. Mär 2015, 22:58
  • Wohnort: Hamburg, Juttaweg 6
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1460 Mal
read
Gemeint war sicher Erster der 32 A Automat und hinter dem Kabel der 16 A. Im Falle einen Kurzschlosses reicht ein zum Betrieb mit 16 A vorgesehenes Kabel ab 1,5mm² sicher aus die 32 A Automaten auszulösen. 0,5mm² würden den Automaten im Kurzschlussfall auch auslösen es sei denn die Leitung ist sehr lang.

mfg
Michael
Kangoo ZE maxi 130.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 27.500km, C180TD 48.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 43.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km

Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule

USER_AVATAR
  • Elektrofix
  • Beiträge: 746
  • Registriert: So 22. Feb 2015, 16:05
  • Wohnort: Oldenburg (Oldb)
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
read
Michael_Ohl hat geschrieben:Gemeint war sicher Erster der 32 A Automat und hinter dem Kabel der 16 A. Im Falle einen Kurzschlosses reicht ein zum Betrieb mit 16 A vorgesehenes Kabel ab 1,5mm² sicher aus die 32 A Automaten auszulösen. 0,5mm² würden den Automaten im Kurzschlussfall auch auslösen es sei denn die Leitung ist sehr lang.
Funktionierten mag es mit 1,5mm², vorgeschrieben zwischen den LS sind jedoch 4-6mm² je nach Verlegeart.
Deine 0,5mm² zum Auslösen des B16 scheint mir sehr theoretisch :? habe es noch nie ausprobiert und bei Zi unter 100A wird das ziemlich knapp.
Als Steppke mit 11 habe schon ein 2x0,75mm² tanzen gesehen und der LS hat nicht im Traum ans auslösen gedacht; ich musste dann mein Bett verücken und den Euro-Stecker aus der Steckdose ziehen.
Anzeige
AntwortenAntworten

Zurück zu „fortwo ed - Laden, Ladeequipment“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag