Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
- Profil
- Beiträge: 7089
- Registriert: Sa 30. Aug 2014, 19:46
- Wohnort: Oyten (bei Bremen)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Parallel natürlich.
FI sollte man nicht in Reihe schalten.
Platzprobleme? Keine Reserve eingeplant und schon bei der Neuinstallation ausgereizt?
Größere Verteilung nehmen!
FI sollte man nicht in Reihe schalten.
Platzprobleme? Keine Reserve eingeplant und schon bei der Neuinstallation ausgereizt?
Größere Verteilung nehmen!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
2020 - : Renault Zoe ZE50 fullhouse
1500km kostenloses SuperCharging für Dich und mich, wenn Du diesen Link zur Bestellung (S/3/X/Y) nutzt:
https://ts.la/bernd30762
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
2020 - : Renault Zoe ZE50 fullhouse
1500km kostenloses SuperCharging für Dich und mich, wenn Du diesen Link zur Bestellung (S/3/X/Y) nutzt:
https://ts.la/bernd30762
Anzeige
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
- Profil
- Beiträge: 461
- Registriert: Di 17. Nov 2015, 01:19
- Wohnort: Saarland
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
PeaG hat geschrieben:PeaG hat geschrieben:Dürfen eure vorgestellten Typ B, nur im separaten Strang zur Ladestation montiert werden oder können/dürfen diese das ganze Haus absichern?
Was ich damit sagen will:
Es wird eine neue 380V Leitung zur Garage gelegt.
Im Haupt-Sicherungskasten 3Stk. 40A Schmelzsicherungen ohne FI.
Im Wandverteiler in der Garage LSS + 1 FI TypB.
Alle Steckdosen in diesem Wandverteiler sind dann über den einen FI Typ B abgesichert: elektr. Werkzeug, Schweißapparat etc. Nicht nur der Zoe.
Ist das so richtig?.
1. kommt es anders
und
2. als man denkt:
-
Bin Aufgrund der Distanz meiner beiden Garagen, 2 separate Leitungen am verlegen (5x6mm2 etwa 2x10Meter).
Diese 2 Stränge möchte ich (der Elektriker) an EINEM 63A FI hÄngen (lassen).
Brauche ich zwingend den 63A FI, da der 40A nicht ausreichen wird bei möglicher Volllast (=2x 32A CEE)?
Was ist eigentlich mit den Absicherungen von je 3x32A, wenn ich mittels Adapter lediglich 16A ziehe (z.B NRGKick).
Lösen diese überhaupt irgendwann aus?
Danke
Zuletzt geändert von PeaG am Mo 21. Dez 2015, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
Du bist noch dran, das finde ich gut!
Einen Leitungsschutzschalter muss jede der beiden Leitungen zwingend einen eigenen bekommen.
Zu den LS-Schaltern (Sicherungen): Wenn ans Ende der Leitungen eine CEE32 kommt (und die Leitungen natürlich passend dimensioniert sind), muss auch eine 32A-Sicherung an den Anfang. Alles andere ist entweder gefährlich oder Quatsch. Wenn du "nur" 16A ziehst, löst diese Sicherung natürlich nicht aus, soll sie ja auch nicht - ein Leitungsschutzschalter (vulgo Sicherung) soll vor Überstrom und Kurzschlüssen schützen, löst also aus, wenn mehr als die 32A, die die Leitung verträgt, fließen.
Kommt drauf an - was soll nachher an die beiden Leitungen jeweils ran? Wenn die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, dass du später mal zwei Ladestationen parallel betreiben möchtest, würde ich dir zu einer separaten Absicherung (FI) raten. Und sonst eigentlich auch. Hier brauchen wir mehr Informationen.PeaG hat geschrieben:1. kommt es anders
und
2. als man denkt:
-
Bin Aufgrund der Distanz meiner beiden Garagen, 2 separate Leitungen am verlegen (5x6mm2 etwa 2x10Meter).
Diese 2 Stränge möchte ich (der Elektriker) an EINEM 63A FI hÄngen (lassen).
Einen Leitungsschutzschalter muss jede der beiden Leitungen zwingend einen eigenen bekommen.
Das Schütz ist ja nachher Teil deiner Wall- oder mobilen Ladebox, egal ob gekauft oder selbst gebaut. Willst du doch selbst bauen?PeaG hat geschrieben: Brauche ich zwingend den 63A Schütz, da der 40A nicht ausreichen wird bei möglicher Volllast (=2x 32A CEE)?
Was ist eigentlich mit den Absicherungen von je 3x32A, wenn ich mittels Adapter lediglich 16A ziehe (z.B NRGKick).
Lösen diese überhaupt irgendwann aus?
Danke
Zu den LS-Schaltern (Sicherungen): Wenn ans Ende der Leitungen eine CEE32 kommt (und die Leitungen natürlich passend dimensioniert sind), muss auch eine 32A-Sicherung an den Anfang. Alles andere ist entweder gefährlich oder Quatsch. Wenn du "nur" 16A ziehst, löst diese Sicherung natürlich nicht aus, soll sie ja auch nicht - ein Leitungsschutzschalter (vulgo Sicherung) soll vor Überstrom und Kurzschlüssen schützen, löst also aus, wenn mehr als die 32A, die die Leitung verträgt, fließen.
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
- Profil
- Beiträge: 461
- Registriert: Di 17. Nov 2015, 01:19
- Wohnort: Saarland
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ja, kann schon sein das auch mal beide ran müssen.flow2702 hat geschrieben:Du bist noch dran, das finde ich gut!
Hier brauchen wir mehr Informationen.
Einen Leitungsschutzschalter muss jede der beiden Leitungen zwingend einen eigenen bekommen.
Also für beide Leitungen 2x40A FI.
Für beide 1x63A geht nicht; was spricht dagegen?
Dachte man sollte nicht überdimensionieren.flow2702 hat geschrieben: Das Schütz ist ja nachher Teil deiner Wall- oder mobilen Ladebox, egal ob gekauft oder selbst gebaut. Willst du doch selbst bauen?
Zu den LS-Schaltern (Sicherungen): Wenn ans Ende der Leitungen eine CEE32 kommt (und die Leitungen natürlich passend dimensioniert sind), muss auch eine 32A-Sicherung an den Anfang. Alles andere ist entweder gefährlich oder Quatsch. Wenn du "nur" 16A ziehst, löst diese Sicherung natürlich nicht aus, soll sie ja auch nicht - ein Leitungsschutzschalter (vulgo Sicherung) soll vor Überstrom und Kurzschlüssen schützen, löst also aus, wenn mehr als die 32A, die die Leitung verträgt, fließen.
Das wäre der Fall, bei Ladung mit 16A.
Danke
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
Geht schon, aber wenn der dann kommt (warum auch immer, muss ja nicht immer der Ernstfall sein), dann stehst du morgens mit gleich zwei nicht geladenen Autos da. Sicherheitstechnisch betrachtet ist es allerdings wirklich kein Problem, geht allein um die "Nutzbarkeit".PeaG hat geschrieben:Ja, kann schon sein das auch mal beide ran müssen.flow2702 hat geschrieben:Du bist noch dran, das finde ich gut!
Hier brauchen wir mehr Informationen.
Einen Leitungsschutzschalter muss jede der beiden Leitungen zwingend einen eigenen bekommen.
Also für beide Leitungen 2x40A FI.
Für beide 1x63A geht nicht; was spricht dagegen?
Man darf bezogen auf die Leitung nicht überdimensionieren. Deine Installation soll ja 3x32A abkönnen, wenn da ne CEE32 dran soll. Also kannst du die Sicherung auch entsprechend auslegen. Dafür, dass deine Ladebox dann nur 16A zieht, wenn du das so willst, dafür ist allein die Ladebox zuständig. Ist ja keine Gefahr für die Leitung, so lange das unter den 32A bleibt.PeaG hat geschrieben: Dachte man sollte nicht überdimensionieren.
Das wäre der Fall, bei Ladung mit 16A.
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
- Profil
- Beiträge: 461
- Registriert: Di 17. Nov 2015, 01:19
- Wohnort: Saarland
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Da muss ich (noch) lachenflow2702 hat geschrieben: Geht schon, aber wenn der dann kommt (warum auch immer, muss ja nicht immer der Ernstfall sein), dann stehst du morgens mit gleich zwei nicht geladenen Autos da.
Stimmt schon.
Ursprünglich wollte ich nur 1 Ladegerät in den Zwischeraum der beiden Garagen.
Dafür bräuchte ich aber jeweils eine "steckergroße" Öffnung in den Zwischenwänden, zu beiden Garagen, um die Fahrzeuge zeitlich getrennt zu laden.
Oder ich mach die Zoe-Garage "FI-Typ B" fertig.
Meine bekommt vorerst, mangels Fzg. einen "Normalen" und wird dann, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt ausgetauscht.
Danke
... muss runter in den Keller......
Edit:
Das ist doch Alles Quatsch - 2x32A hält meine Leitung garnicht aus.
Müsste dann schon sowas wie eine Wechselschaltung sein....
*gedankenteil*
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
- Profil
- Beiträge: 782
- Registriert: Mi 5. Mär 2014, 21:33
- Wohnort: Horn
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danke erhalten: 4 Mal
Hey PeaG....was bastelst du (bzw. dein Elektriker) da zusammen?
Also von deinem Verteiler in deinem Haus gehst du einmal mit einer Leitung in die Garage. (gibt es die schon? muss die erst verlegt werden? Skizze vom Grundriss würde helfen)
In den Zwischenraum der beiden Garagen kommt eine Unterverteilung (entsprechend groß!) mit folgenden Abgängen:
1) FI Typ A mit LS16A für Schuko (Werkzeug und anderes KlimBim in der Garage)
2) FI (TypA, TypA-EV oder FI TypB), LS-32A für Garage1
3) FI (TypA, TypA-EV oder FI TypB), LS-32A für Garage2
(lt. Norm braucht JEDER Ladepunkt seinen eigenen FI und eigenen LS)
Welchen FI du wählst kommt auf deine Ladelösung an, die du anschließen möchtest. Für CEE brauchst du nur TypA, wenn du eine Wallbox einbauen willst, dann TypA-EV oder TypB.
Dann bist du maximal vorbereitet. Was du dann in der Garage machst - eine CEE32 - oder gleich ein Wallbox ist ein anderes Thema. Du musst halt dafür sorgen, dass nicht beide gleichzeitig laden. Das ist nicht schwierig, da viele Ladecontroller einen Freigabe-Eingang haben, den man mit einer simplen Zeitschaltuhr steuern kann.
Dass es aber wenig Sinn macht die ZOE in der heimischen Garage mit 22kW zu laden ist dir schon klar? Ist wohl nur für den Sonderfall, dass man auch mal wieder gleich weg muss, oder?
Also von deinem Verteiler in deinem Haus gehst du einmal mit einer Leitung in die Garage. (gibt es die schon? muss die erst verlegt werden? Skizze vom Grundriss würde helfen)
In den Zwischenraum der beiden Garagen kommt eine Unterverteilung (entsprechend groß!) mit folgenden Abgängen:
1) FI Typ A mit LS16A für Schuko (Werkzeug und anderes KlimBim in der Garage)
2) FI (TypA, TypA-EV oder FI TypB), LS-32A für Garage1
3) FI (TypA, TypA-EV oder FI TypB), LS-32A für Garage2
(lt. Norm braucht JEDER Ladepunkt seinen eigenen FI und eigenen LS)
Welchen FI du wählst kommt auf deine Ladelösung an, die du anschließen möchtest. Für CEE brauchst du nur TypA, wenn du eine Wallbox einbauen willst, dann TypA-EV oder TypB.
Dann bist du maximal vorbereitet. Was du dann in der Garage machst - eine CEE32 - oder gleich ein Wallbox ist ein anderes Thema. Du musst halt dafür sorgen, dass nicht beide gleichzeitig laden. Das ist nicht schwierig, da viele Ladecontroller einen Freigabe-Eingang haben, den man mit einer simplen Zeitschaltuhr steuern kann.
Dass es aber wenig Sinn macht die ZOE in der heimischen Garage mit 22kW zu laden ist dir schon klar? Ist wohl nur für den Sonderfall, dass man auch mal wieder gleich weg muss, oder?
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
Das klingt nach einem vernünftigen Kompromiss. Dann bist du auf der sicheren Seite und bleibst zukunftssicher.PeaG hat geschrieben:Da muss ich (noch) lachen
Stimmt schon.
Ursprünglich wollte ich nur 1 Ladegerät in den Zwischeraum der beiden Garagen.
Dafür bräuchte ich aber jeweils eine "steckergroße" Öffnung in den Zwischenwänden, zu beiden Garagen, um die Fahrzeuge zeitlich getrennt zu laden.
Oder ich mach die Zoe-Garage "FI-Typ B" fertig.
Meine bekommt vorerst, mangels Fzg. einen "Normalen" und wird dann, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt ausgetauscht.
Langsam: Du (oder dein Elektriker) legst doch zwei Leitungen aus dem Verteiler: Eine in Garage 1 und eine in Garage 2?PeaG hat geschrieben: Edit:
Das ist doch Alles Quatsch - 2x32A hält meine Leitung garnicht aus.
Müsste dann schon sowas wie eine Wechselschaltung sein....
*gedankenteil*
Die sollten (müssen) schon 32A tragen können, wenn du eine CEE32-Dose dran machst. Und das ist doch der Plan?
Oder meinst du damit, dass dein Hausanschluss schlappmacht, wenn du zweimal mit 22kW lädst? (Vermutlich tut er das, aber grade das hast du ja nicht vor, du möchtest ja PV-verträglich laden, oder?)
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
- Profil
- Beiträge: 461
- Registriert: Di 17. Nov 2015, 01:19
- Wohnort: Saarland
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich weiß grad net wer hier mehr bastelt, ich oder der Elektriker; ne stop, ist ein anderes Thema.eW4tler hat geschrieben:Hey PeaG....was bastelst du (bzw. dein Elektriker) da zusammen?
Bin dabei die Leitung zu verlegen (war kein Platz mehr im Leerrohr).eW4tler hat geschrieben: Also von deinem Verteiler in deinem Haus gehst du einmal mit einer Leitung in die Garage. (gibt es die schon? muss die erst verlegt werden? Skizze vom Grundriss würde helfen)
Bin jetzt auf halben Weg, mit einem 6mm2 Kabel (ich wollte dicker, der Elektriker offensichtlich nicht, hat mir das mitgebracht).
Datt kommt jetzt rein.
Eine 16A Dose hab ich schon im Zwischenraum (Werkstatt), allerdings nur 5x2,5.eW4tler hat geschrieben: In den Zwischenraum der beiden Garagen kommt eine Unterverteilung (entsprechend groß!) mit folgenden Abgängen:
1) FI Typ A mit LS16A für Schuko (Werkzeug und anderes KlimBim in der Garage)
Gute Lösung, wenn auch teuer.eW4tler hat geschrieben: 2) FI (TypA, TypA-EV oder FI TypB), LS-32A für Garage1
3) FI (TypA, TypA-EV oder FI TypB), LS-32A für Garage2
(lt. Norm braucht JEDER Ladepunkt seinen eigenen FI und eigenen LS)
Außerdem möchte ich eine parallele 22kw Ladung ausschließen.
O.k, ist bekannteW4tler hat geschrieben: Welchen FI du wählst kommt auf deine Ladelösung an, die du anschließen möchtest. Für CEE brauchst du nur TypA, wenn du eine Wallbox einbauen willst, dann TypA-EV oder TypB.
An diesem Punkt muss ich passen: Ladecontroller, Freigabe-Eingang, Zeitschaltuhr, Bahnhof, wo?eW4tler hat geschrieben: Dann bist du maximal vorbereitet. Was du dann in der Garage machst - eine CEE32 - oder gleich ein Wallbox ist ein anderes Thema. Du musst halt dafür sorgen, dass nicht beide gleichzeitig laden. Das ist nicht schwierig, da viele Ladecontroller einen Freigabe-Eingang haben, den man mit einer simplen Zeitschaltuhr steuern kann.
Ja, schon richtig.eW4tler hat geschrieben: Dass es aber wenig Sinn macht die ZOE in der heimischen Garage mit 22kW zu laden ist dir schon klar? Ist wohl nur für den Sonderfall, dass man auch mal wieder gleich weg muss, oder?
Wäre nur im Notfall; normalerweise wird mit max. 11kw geladen (vielleicht sogar 1-phasig um mit mehr "Eigenproduktion" zu laden)
...im Moment verlege nur ICH, aber richtig.flow2702 hat geschrieben:Langsam: Du (oder dein Elektriker) legst doch zwei Leitungen aus dem Verteiler: Eine in Garage 1 und eine in Garage 2?
Da ist das Problem.flow2702 hat geschrieben: Die sollten (müssen) schon 32A tragen können, wenn du eine CEE32-Dose dran machst. Und das ist doch der Plan?
Oder meinst du damit, dass dein Hausanschluss schlappmacht, wenn du zweimal mit 22kW lädst? (Vermutlich tut er das, aber grade das hast du ja nicht vor, du möchtest ja PV-verträglich laden, oder?)
Was soll ich mit der 32A in jeder Garage, wenn ich sie nicht parallel nutzen kann?
Dann kann ich auch nur EINE 32er in die Werkstatt legen und gut ist (am liebsten mit einem Wandverteiler (1x32/2x16A/FI B/LSS/Stromzähler).
Wenn die unproffesionelle "DurchdieWandsteckmethode" nicht wäre.
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
- Profil
- Beiträge: 782
- Registriert: Mi 5. Mär 2014, 21:33
- Wohnort: Horn
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danke erhalten: 4 Mal
Hä....und warum baust dann da was herum? Über die 2,5mm² kannst du auf jeden Fall 11kW laden. Und für den Anfang wird das auch mal reichen.PeaG hat geschrieben:Eine 16A Dose hab ich schon im Zwischenraum (Werkstatt), allerdings nur 5x2,5
Dann schau einmal ob du überhaupt mehr brauchst bzw. wenn ein zweites E-Auto kommt! Bis dahin findest du auch einen Elektriker, der mehr von seinem Handwerk versteht!
eW4tler hat geschrieben: 2) FI (TypA, TypA-EV oder FI TypB), LS-32A für Garage1
3) FI (TypA, TypA-EV oder FI TypB), LS-32A für Garage2
(lt. Norm braucht JEDER Ladepunkt seinen eigenen FI und eigenen LS)
Was nix kostet ist auch nix wert! Gut und billig gibt es nicht! Schnell und schön gibt es auch nicht!PeaG hat geschrieben:Gute Lösung, wenn auch teuer.
Außerdem möchte ich eine parallele 22kw Ladung ausschließen.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Anzeige
-
- Vergleichbare Themen
-
-
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
von baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von dieselstinker
Mi 2. Aug 2023, 14:17
-
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
-
-
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
von rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von rschaumi
So 23. Apr 2023, 16:56
-
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
-
-
Typ 2 auf Typ 1 Adapter zu empfehlen?
von Rauwen » Do 6. Jul 2023, 22:30 » in Zero Motorcycles -
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
-
Typ 2 auf Typ 1 Adapter zu empfehlen?
-
-
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Singing-Bard
Mo 8. Jan 2024, 09:21
-
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
-
-
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
-
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius