read
Hachtl hat geschrieben:Typ B gibt es aber schon für 150 €
Neu und orginalverpackt? Wo ist der denn vom LKW gefallen?
eMobilität: Wer will findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe
eFahrzeuge: Zoe Intens perlweiß 125.000km; Zoe Limited Titanium 1.000km

Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe

USER_AVATAR
read
EVduck hat geschrieben:
Hachtl hat geschrieben:Typ B gibt es aber schon für 150 €
Neu und orginalverpackt? Wo ist der denn vom LKW gefallen?
Hatte ich bei eBay geschossen ...
VW e-Golf 2020Bild Der e-Wolf auf YouTube

Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe

USER_AVATAR
  • EVduck
  • Beiträge: 2249
  • Registriert: Do 2. Aug 2012, 10:14
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 31 Mal
read
Hachtl hat geschrieben:Hatte ich bei eBay geschossen ...
q.e.d.
eMobilität: Wer will findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe
eFahrzeuge: Zoe Intens perlweiß 125.000km; Zoe Limited Titanium 1.000km

Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe

USER_AVATAR
  • PeaG
  • Beiträge: 461
  • Registriert: Di 17. Nov 2015, 01:19
  • Wohnort: Saarland
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
read
In meiner Installation ist ein Fi Typ A fest im Zählerschrank verbaut.
Wenn nun an der Ladeeinheit ein Typ B (Soft.- oder Hardware) verbaut ist, wird der Typ A blind, richtig?
Spielt Letzter denn überhaupt eine Rolle?
Der Typ-B ist doch in dem Fall relevant, da er vor dem FI im Zählerschrank sitzt.
-
Es hängt nur die CEE-Dose dran
Tante Grazie
----------------
50€ Tibber: https://invite.tibber.com/f90036ff

Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe

USER_AVATAR
read
Soweit ich das verstanden habe, wird der FI A in der Installation nicht blind, wenn nichts anderes mehr daran hängt.
Hieße aber genau genommen, dass für eine mobile Box wegen der Thematik Typ B nicht ok ist, weil man jeweils die Installation checken müsste.
Und Typ A ist auch nicht ok, weil nicht hinreichend sicher. Somit bleibt nur noch A EV. Aber der ist eigentlich auch falsch. Aber mir scheint er noch am wenigsten falsch zu sein. Man kann es anscheinend ja nur falsch machen, egal was man macht, weil dann immer wieder einer kommt und einem erzählt, wie blöd man ist und dass das alles so oder so sein müsse.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.

Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe

Christian H
  • Beiträge: 19
  • Registriert: Sa 16. Jan 2016, 18:54
  • Wohnort: Dietach OÖ
read
Ich versuche mal eine vereinfachte Erklärung mit etwas technik: Der Typ A erkennt neben den normalen Fehl-wechselströmen auch pulsierende Fehler-gleichströme, jedoch nicht permanente Fehler-gleichströme.
Der Typ B erkennt dank zweiten Summenstromwandler auch den permanenten-Fehlergleichstrom.
In dem Fall Typ A und Typ B hintereinander löst bei Fällen die Typ A erkennt der schnellere der beiden aus. Welcher ist ncht vorhersagbar (gleiche Auslöseströme vorausgesetzt natürlich).
Für den Fall des permanenten Fehler-gleichstromes nur der Typ B.
Wann welcher wo vorgeschrieben ist hängt einerseits einmal vom Staat ab, andrseits von den geltenden Normen und Verordnungen als auch von der Herstellervorgabe.
Kurz: Ich weiss es auch nicht :shock:
ZOE R240 Intense seit 11/2015

Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe

USER_AVATAR
  • eW4tler
  • Beiträge: 782
  • Registriert: Mi 5. Mär 2014, 21:33
  • Wohnort: Horn
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 4 Mal
read
Schon wieder eine FI-Diskussion ?!? :o :? :shock:

Wurde auch schon vorher erwähnt:
http://www.goingelectric.de/wiki/Normge ... rastruktur

ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!

Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe

Christian H
  • Beiträge: 19
  • Registriert: Sa 16. Jan 2016, 18:54
  • Wohnort: Dietach OÖ
read
Bei mir funktioniert die WIKI nicht. Bekomme nur folgendes:
Fatal error: Call to a member function toString() on a non-object in /var/www/web0/html/goingelectric/w/includes/User.php on line 3679
ZOE R240 Intense seit 11/2015

Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe

USER_AVATAR
  • Jogi
  • Beiträge: 4599
  • Registriert: Di 3. Apr 2012, 19:22
  • Wohnort: Ba-Wü, D
  • Hat sich bedankt: 1 Mal
  • Danke erhalten: 341 Mal
read
PeaG hat geschrieben:In meiner Installation ist ein Fi Typ A fest im Zählerschrank verbaut.
Wenn nun an der Ladeeinheit ein Typ B (Soft.- oder Hardware) verbaut ist, wird der Typ A blind, richtig?
Nein.
Der TypA wird nur dann "blind", wenn ein DC-Fehlerstrom>6mA über ihn fließt.
Und das gilt auch nicht für alle A-Typen, manche vertragen durchaus auch mehr DC-Fehlerstrom bevor sie gesättigt, d. h. für AC-Fehlerströme "blind" sind.
Als Junge dachte ich, ich werde mal ein alter, weiser Mann.
Jetzt schaut, was aus mir wurde: Ein alter, weißer Mann.
Anzeige
AntwortenAntworten

Zurück zu „ZOE - Laden, Ladeequipment“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag