Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

AgV8DdmU
read
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Mi 6. Mär 2019, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Anzeige

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

TeeKay
read
Ein Mangel ist es nicht. Alles was mindestens 207V und maximal 253V hat liegt im Bereich der erlaubten Spannweite. Du verheizt aber bei einer 16A Ladung 185W im Kabel. Wenn du dort 20 Jahre lang die Energie für 15.000km pro Jahr bei einem Verbrauch von 20kWh/100km lädst, sind das also 3200kWh mit einem Wert von 880 Euro. Rechne dir selbst aus, ob ein neues Kabel teurer oder günstiger ist.

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

AgV8DdmU
read
TeeKay hat geschrieben:Ein Mangel ist es nicht. Alles was mindestens 207V und maximal 253V hat liegt im Bereich der erlaubten Spannweite. Du verheizt aber bei einer 16A Ladung 185W im Kabel. Wenn du dort 20 Jahre lang die Energie für 15.000km pro Jahr bei einem Verbrauch von 20kWh/100km lädst, sind das also 3200kWh mit einem Wert von 880 Euro. Rechne dir selbst aus, ob ein neues Kabel teurer oder günstiger ist.
Auf die Spannung habe ich ja schon vom Versorger eine Toleranz +/-10%.
Innerhalb der Hausinstallation sollten doch die max. 3% Spannungsabfall unter Last eingehalten werden, damit die Verluste nicht zu hoch werden. Das müsste doch irgendwo stehen, oder?

Ich möchte dem Bauträger einen möglichen Mangel anmahnen.

Gruß
AgV8DdmU

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

0cool1
  • Beiträge: 2264
  • Registriert: So 31. Jul 2016, 09:04
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 421 Mal
read
Klar, es gibt die VDE:

Nach DIN VDE 0100-520 sollte gemäß Tabelle G.52.1 der Spannungsfall in Verbraucheranlagen zwischen dem Hausanschluss und Verbrauchsmitteln (Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen) nicht mehr als 3 % für Beleuchtungsanlagen und 5 % für andere elektrische Verbrauchsmittel betragen.
Nach DIN 18015 Teil 1 soll der Spannungsfall zwischen dem Zähler und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen nicht mehr als 3 % betragen.
Als Grundlage gilt die Netzspannung, die nach DIN IEC 38 für Europa auf 230/400 V festgelegt ist, sowie die Nennstromstärke der Überstromschutzeinrichtungen, beispielsweise 63 A oder 16 A.
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

AgV8DdmU
read
0cool1 hat geschrieben:Klar, es gibt die VDE:

Nach DIN VDE 0100-520 sollte gemäß Tabelle G.52.1 der Spannungsfall in Verbraucheranlagen zwischen dem Hausanschluss und Verbrauchsmitteln (Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen) nicht mehr als 3 % für Beleuchtungsanlagen und 5 % für andere elektrische Verbrauchsmittel betragen.
Nach DIN 18015 Teil 1 soll der Spannungsfall zwischen dem Zähler und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen nicht mehr als 3 % betragen.
Als Grundlage gilt die Netzspannung, die nach DIN IEC 38 für Europa auf 230/400 V festgelegt ist, sowie die Nennstromstärke der Überstromschutzeinrichtungen, beispielsweise 63 A oder 16 A.
Danke für die genauen Normen.
Sollte der Spannungsabfall in den Messprotokollen zur Elektroinstallation irgendwo erkennbar sein?

Danke
AgV8DdmU

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

Benutzeravatar
read
Kannst du probieren aber ich glaube nicht dass du damit durchkommst. Woher sollten die denn wissen dass du da die Maximallast dauerhaft ziehen willst ? Bei 10A siehts schon wieder ganz anders aus.

Hier mal eine Berechnung zu den 16A.
Datei Leitungsberechnung_13_20081016_DE.pdf
(44.15 KiB) 305-mal heruntergeladen
editiert:

und hier nochmal für 10A:
Datei Leitungsberechnung_20180311_DE.pdf
(43.73 KiB) 114-mal heruntergeladen
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

AgV8DdmU
read
bm3 hat geschrieben:kannst du probieren aber ich glaube nicht das du damit durchlommst. Woher sollte die denn wissen dass du da die Maximallast dauerhaft ziehen willst ?
Der Einsatz einer dauerhaften Stromlast von 16A wurde vertraglich festgelegt.

Und bei 10A wäre es immer noch ein Spannungsabfall von 3,2%.

Gruß
AgV8DdmU

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

Benutzeravatar
read
Ja gut, dann würde ich sagen, muss wahrscheinlich nachgebessert werden.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

Benutzeravatar
read
Mit dem Tool kannst du ausrechnen das die Leitung bei gemessenen 5,1% Spannungsfall wohl 51m lang ist.

https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124

Wenn du damit unter 3% kommen willst solltest du da 6mm2 verlegen lassen. Bei Drehstrom würde ein nym 5x4 reichen.
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
Mitglied bei Electrify-BW e.V. https://electrify-bw.de/

Re: Zuleitung für Wallbox - Spannungsabfall bei 230V 16A >5%

Benutzeravatar
read
kub0815 hat geschrieben: Mit dem Tool kannst du ausrechnen das die Leitung bei gemessenen 5,1% Spannungsfall wohl 51m lang ist.
Nein. Wenn der Spannungsfall präzise gemessen ist, kann man damit behelsweise den gesamten Schleifenwiderstand bestimmen. Das sagt dann nur, dass die Leitung auf jeden Fall kürzer als 50m ist.
Der Widerstand vom Trafo über das Ortsnetz- und Hausanschlusskabel sowie bis über die Sicherung im Verteilerschrank wird dabei mit berücksichtigt.