Hi,
bei einer nachgerüsteten CEE-Blau ist die E-Hausinstallation (Zweifamilienhaus, BY) wohl nicht ganz aktuell.
Bestand ~1972: nach jedem Wohnungszähler kommt 3x25A Neozed, 1 FI 0,5A (25A) sowie 8-9 LS 10A.
Die neuere CEE blau hängt über eigenen FI 30mA, LS 16A "C" an einer der Neozed.

Vermutlich müsste die Installation grundlegend erneuert werden (u.a. mehrere FIs), wenn man die Nennleistung der Neozeds erhöhen möchte, oder?
Anzeige

Re: Elektroinstallations-Upgrade

USER_AVATAR
  • mlie
  • Beiträge: 4235
  • Registriert: Mo 5. Aug 2013, 10:43
  • Wohnort: bei Unterlüß
  • Hat sich bedankt: 2104 Mal
  • Danke erhalten: 417 Mal
read
Das sind dann wohl die Zählernachsicherungen? Welchen Nennstrom haben die Zählervorsicherungen "unten"?
Wenn mindestesn 50A, evtl 35A Zählervorsicherung:

2. Varianten:

1. Alles mit viel Aufwand neu,
2. Nicht viel Fragen, Zählernachsicherung auf 3x35A und gut ists. Zumindest aber den FI gegen was aktuelles tauschen. die 40€+einbau sind sehr gut investiert...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Nicht alles glauben, was irgendeiner bei Whatsapp als News verbreitet.
Niels Bohr sagte schliesslich schon als Student: "Zitaten aus dem Internet sollte man nicht unbesehen glauben!"

Re: Elektroinstallations-Upgrade

Spürmeise
read
mlie hat geschrieben:Das sind dann wohl die Zählernachsicherungen?
Welchen Nennstrom haben die Zählervorsicherungen "unten"?
Ja.
Muss ich nächstes Mal schauen, ob es was zu schauen gibt (verplombt).
Danke für die Tipps!

Re: Elektroinstallations-Upgrade

USER_AVATAR
  • ATLAN
  • Beiträge: 2184
  • Registriert: Fr 9. Nov 2012, 21:45
  • Wohnort: Wien
  • Danke erhalten: 3 Mal
read
Sobald da was geändert wird, gilt der Bestandsschutz nicht mehr, sprich Fi mit 500mA Auslösestrom müssen dann ohnehin raus (gottseidank... :shock: )

MfG Rudolf
Ab 18-11-2013 Fluence, seit 16-6-2015 MS 85D, seit 16-6-2017 MX 90D :-D Gratis SuC gefällig? :) http://ts.la/rudolf798

Re: Elektroinstallations-Upgrade

lingley
read
Schau mal auf die Zählervorsicherungen ...
20141226_232156.jpg
und das Typenschild des Zählers ...
20141226_232139.jpg
... danach kann man die Nachsicherungen und evtl. FI's 30mA dimensionieren

Re: Elektroinstallations-Upgrade

Spürmeise
read
Danke, werde ich nachschauen.

Zu evtl. neuen FI 30mA: ist es zulässig, für jede Phase je einen separaten zu nehmen (also etwa: FI Typ A 30mA (40A)), auch wenn der Elektroherd dann "teilweise" ausfallen kann?

Re: Elektroinstallations-Upgrade

lingley
read
FI benötigt bei Änderungen / Erweiterungen der elekt.Anlage:
-In Räumen mit Badewanne oder Dusche
-Steckdosen im Freien, Steckdosen an der Außenseite des Hauses, Steckdosen die tragbare Betriebsmittel versorgen die im Freien verwendet werden.
-Bei Sauna Anlagen
-Bei Schwimmanlagen (Whirlpools usw.)

Fi sinnvoll bei:
-Hobbyraum, wenn viel mit beweglichen Elektrowerkzeugen gearbeitet wird. 
-evtl. Kinderzimmer/Küche
Getrennte FI's beim E-Herd würde ich nicht empfehlen.

Wichtig: Für die Personenschutzfunktion mit FI's ist getrennte Leiterführung Voraussetzung, d.h. Schutz- (PE) und Neutralleiter ab Zählerkasten getrennt !!! Stichwort: klassische Nullung + FI

@an alle "neuen/frischen" Elektriker ...
Habe ich noch was vergessen ?

Re: Elektroinstallations-Upgrade

USER_AVATAR
  • mlie
  • Beiträge: 4235
  • Registriert: Mo 5. Aug 2013, 10:43
  • Wohnort: bei Unterlüß
  • Hat sich bedankt: 2104 Mal
  • Danke erhalten: 417 Mal
read
Mann kann keinen Drehstromkreis mit 3 einzelnen FIs absichern. Was ginge wäre die Wechselstromkreise mit FI/LS abzusichern, wenn jeder Stromkreis schon 3 adrig ist. Das würde auch nicht mit dem Bestandsschutz kollidieren.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Nicht alles glauben, was irgendeiner bei Whatsapp als News verbreitet.
Niels Bohr sagte schliesslich schon als Student: "Zitaten aus dem Internet sollte man nicht unbesehen glauben!"

Re: Elektroinstallations-Upgrade

Spürmeise
read
lingley hat geschrieben:Schau mal auf die Zählervorsicherungen ...
... danach kann man die Nachsicherungen und evtl. FI's 30mA dimensionieren
Die Zählervorsicherungen sitzen wohl in dem verplompten Bakelitkasten, also nicht einsehbar.
Die Angaben auf den Zählern ist so wie auf dem Bild: 10(60) A

Re: Elektroinstallations-Upgrade

michaell
  • Beiträge: 1499
  • Registriert: Fr 28. Nov 2014, 16:26
  • Wohnort: 90765 Fürth
  • Hat sich bedankt: 1 Mal
  • Danke erhalten: 20 Mal
  • Website
read
Spürmeise hat geschrieben:
lingley hat geschrieben:Schau mal auf die Zählervorsicherungen ...
... danach kann man die Nachsicherungen und evtl. FI's 30mA dimensionieren
Die Zählervorsicherungen sitzen wohl in dem verplompten Bakelitkasten, also nicht einsehbar.
Die Angaben auf den Zählern ist so wie auf dem Bild: 10(60) A
Die Zähler 10/60 sagt nichts aus, leider
Dazu muss die HSA Absicherung wissen,

Bekommt man normalerweise auch durch einen Anruf beim VNB raus,
Die haben das gut dokumentiert.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Anzeige
AntwortenAntworten

Zurück zu „Ladeequipment“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag