Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

Alles rund ums Elektroauto-Laden / Ladeboxen / Ladegeräte

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

USER_AVATAR
read
jupp360 hat geschrieben:Welche Neozed bräuchte ich denn für 22KW Bow ? Ich dachte 3x32A ist ausreichend ?
Nur die die ALdestations chon, aber da gibt es ja noch andere vebraucher ;)
Verwendung korrekter physikalischer Einheiten
"Online" heißt nicht, das ich gerade hier im Forum aktiv bin.

.
Anzeige

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

Ecano
  • Beiträge: 1309
  • Registriert: Mo 23. Okt 2017, 20:10
  • Wohnort: Reiskirchen
  • Hat sich bedankt: 247 Mal
  • Danke erhalten: 300 Mal
read
Zu Deiner Frage FI Typ A oder FI Typ B:
Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

E-Pinger
  • Beiträge: 658
  • Registriert: Do 19. Feb 2015, 22:32
  • Wohnort: Eppingen
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 130 Mal
read
Achtung: Keine Einzelsicherungen vor der Wallbox!!

Immer einen 3-Fach Sicherungsautomat verwenden bei dem alle drei Phasen gleichzeitig auslösen.
Löst während des Ladevorgangs nur eine einzelne Phase aus, kann es das Ladegerät im Auto zerschießen.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

USER_AVATAR
read
Ecano hat geschrieben:Zu Deiner Frage FI Typ A oder FI Typ B:
Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
Eigentlich reicht Typ A
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
Mitglied bei Electrify-BW e.V. https://electrify-bw.de/

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

Misterdublex
  • Beiträge: 7349
  • Registriert: Do 7. Aug 2014, 00:07
  • Wohnort: Ruhrgebiet
  • Hat sich bedankt: 786 Mal
  • Danke erhalten: 1526 Mal
read
E-Pinger hat geschrieben:Achtung: Keine Einzelsicherungen vor der Wallbox!!

Immer einen 3-Fach Sicherungsautomat verwenden bei dem alle drei Phasen gleichzeitig auslösen.
Löst während des Ladevorgangs nur eine einzelne Phase aus, kann es das Ladegerät im Auto zerschießen.
Ist das sicher so?
Wir haben an unserer CEE rot 16 A einen Neozed-Block mit drei Schmelzsicherungen. Die könnten auch einzeln schmelzen.
11/2017 bis 10/2023: VW E-Golf300 als Zweitfahrzeug, mit AHK (Heckträger) von Bosstow nachgerüstet,
08/2018 bis 09/2021: Smart Ed 451,
11/2021 bis heute: VW e-Up Aktiv als Erstfahrzeug,
11/2023 bis heute: Skoda Enyaq iV50 als Zweitfahrzeug.

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

E-Pinger
  • Beiträge: 658
  • Registriert: Do 19. Feb 2015, 22:32
  • Wohnort: Eppingen
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 130 Mal
read
Dein Golf läd an zwei Phasen, da kann ich es dir nicht sagen.
Die Zoe raucht ab wenn z.B L2 ausfällt und L1+L3 weiterhin Strom liefern.
Wurde vor 2-3 Jahren hier im Forum diskutiert.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

winwou
  • Beiträge: 432
  • Registriert: So 8. Apr 2018, 19:32
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
read
Ecano hat geschrieben:Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
Damit widersprichst Du Dich selbst. Der Typ B hat nur eine Gleichfehlerstromerkennung von >30mA. Damit reicht der für die 6mA Erkennung nicht aus. Besser den Typ EV, denn der hat die 6 mA und kostet nur die Hälfte.

Die VDE schreibt nur den Typ A vor.

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

jupp360
  • Beiträge: 33
  • Registriert: Fr 9. Mär 2018, 21:09
read
kub0815 hat geschrieben:
jupp360 hat geschrieben: Welche Neozed bräuchte ich denn für 22KW Bow ? Ich dachte 3x32A ist ausreichend ?
Das kommt ein wenig darauf an was du in deiner Scheune und Garage für grössere verbraucher anschliest.
Wenn du ein Autp mit 3*32A lädst. Und du in deiner Scheune einen Gerät anwirfst das Strom zieht wird die Sicherung nicht halten was dir bestimmt einleuchtet.
Oh Mann - ja, klar. Das hab ich völlig ausgeblendet. :)

winwou hat geschrieben:
Ecano hat geschrieben:Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
Damit widersprichst Du Dich selbst. Der Typ B hat nur eine Gleichfehlerstromerkennung von >30mA. Damit reicht der für die 6mA Erkennung nicht aus. Besser den Typ EV, denn der hat die 6 mA und kostet nur die Hälfte.
Die VDE schreibt nur den Typ A vor.
Mit dem Fi-A und FI-B (FI-a-EV) Thema bin ich noch immer nicht schlauer. Das zieht sich auch durch die anderen Threads zu dem Thema. Ersetzt ein FI-A-EV einen FI-B und einen FI-A in der Funktion?
Ist der FI-B nun vorgeschrieben oder nicht ?
Wie sollte die korrekte Reihenfolge bzw. Stückliste nun aussehen wenn ich alles außen vorlasse und nur die Wallbox anschliesse ?


1)
Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A - 5x10mm² zur UV Garage - FI-B - Drehstromzähler - Wallbox ohne FI-B

2)
Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A-EV - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - Wallbox ohne Fi-B
Zuletzt geändert von jupp360 am Fr 13. Apr 2018, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

USER_AVATAR
read
Stell ein scharfes Bild von deinem Hauptverteiler ein...
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
Mitglied bei Electrify-BW e.V. https://electrify-bw.de/

Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung

winwou
  • Beiträge: 432
  • Registriert: So 8. Apr 2018, 19:32
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
read
jupp360 hat geschrieben:Ist der FI-B nun vorgeschrieben oder nicht ?
Nein.
jupp360 hat geschrieben:1) Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A - 5x10mm² zur UV Garage - FI-B - Drehstromzähler - Wallbox ohne FI-B
2) Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A-EV - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - Wallbox ohne Fi-B
Könnte man so machen. Beides aber nicht ganz richtig.
Meine Empfehlung:
Hauptverteiler - 50A NEOZED - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - 32A Sicherungsautomat 3-pol. - FI A oder FI Typ EV - Wallbox ohne Fi-B