Hallo,
kann mal bitte einer die Info für den Elektriker mit wenigen Worten zusammenfassen?
Eine Wallbox 4,6 KW, Wallb-e Home oder BMW Wallbox pure, für den i3 soll installiert werden.
Mein Lösungsvorschlag, mit der Bitte um Bestätigung:

1. 3+N Hausanschluss
2. LS32 A3-polig+N,C
3. Zähler Energieversorger 1-phasig (vorzugsweise an unbelastete Phase)
4. FI 25 A, 30 mA, 1-phasig ("nicht allstromsensitiv Typ B")
5. Leitung zur Wallbox
6. Wallbox

Danke Euch sehr...
i3 Code I01 dann Honda e
Anzeige

Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox

Parklückenzähler
  • Beiträge: 76
  • Registriert: Mi 19. Jun 2013, 14:36
read
Lichtfan hat geschrieben:Hallo,
kann mal bitte einer die Info für den Elektriker mit wenigen Worten zusammenfassen?
Eine Wallbox 4,6 KW, Wallb-e Home oder BMW Wallbox pure, für den i3 soll installiert werden.
Mein Lösungsvorschlag, mit der Bitte um Bestätigung:

1. 3+N Hausanschluss
2. LS32 A3-polig+N,C
3. Zähler Energieversorger 1-phasig (vorzugsweise an unbelastete Phase)
4. FI 25 A, 30 mA, 1-phasig ("nicht allstromsensitiv Typ B")
5. Leitung zur Wallbox
6. Wallbox

Danke Euch sehr...
1. Gut
2. Optimal, weil ausbaufähig bis 22KW, Schmelzsicherung geht auch
3. nicht nötig, ggf. Eigener Zwischenzähler (Hutschienenzähler ist günstiger)
4. Gut
5. Mindestens 3x4 qmm (bei 20A Sicherung), besser 5x6qmm, weil zukunftssicher
6.fertig :D

Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox

USER_AVATAR
  • AQQU
  • Beiträge: 1436
  • Registriert: Do 6. Dez 2012, 14:17
  • Wohnort: Schweiz
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 209 Mal
read
... und schonmal für ein Ethernetkabel Platz vorsehen (oder gleich mitlegen) ...
MINI SE, Tesla Model3 LR

Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox

USER_AVATAR
  • kai
  • Beiträge: 2420
  • Registriert: Sa 2. Jun 2012, 20:07
  • Wohnort: Schleswig Holstein
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
read
Hi

5x6 mm2 sind nur bei < 5-10m Leitungslänge bedingt zukunftssicher.

Denk daran das die Welt schon in 5 Jahren anders aussieht. Da möchtest Du evtl. wie ich zwei Elektroautos parallel mit 22kw UND 11kw laden.
Also 5 x 10mm2 das hat bei meinen 40 Metern !! nur 50€ Aufpreis gekostet. Da würde ich nicht dran sparen.

Nur meine Meinung.

Gruß

Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e

Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox

marfuh
  • Beiträge: 825
  • Registriert: Mi 22. Jan 2014, 19:37
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
read
Welche Wallbox ?

BMW?

Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox

lingley
read
Gelöscht ...
bin ins falsche Forum geraten :oops:
Zuletzt geändert von lingley am Di 4. Feb 2014, 21:45, insgesamt 2-mal geändert.

Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox

Spürmeise
read
kai hat geschrieben:Also 5 x 10mm2 das hat bei meinen 40 Metern !! nur 50€ Aufpreis gekostet. Da würde ich nicht dran sparen.
Also bei mir haben 65 Meter 3x4mm² statt 2,5mm² schon mal 110 € Aufpreis gekostet. Hätte ich mir vielleicht sparen können.

Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox

Spürmeise
read
Parklückenzähler hat geschrieben:5. Mindestens 3x4 qmm (bei 20A Sicherung), besser 5x6qmm, weil zukunftssicher
Bei einer Vorsicherung mit C20 (ohne FI) sind übrigens folgende maximale Kabellängen zur Einhaltung der Abschaltbedinungen nach DIN VDE 0100-410 (Schnellabschaltung nach < 0,1s) zulässig:
  • 1,5 mm²: 27m
  • 2,5 mm²: 45m
  • 4 mm²: 73m
  • 6 mm²: 109m

Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox

Parklückenzähler
  • Beiträge: 76
  • Registriert: Mi 19. Jun 2013, 14:36
read
Spürmeise hat geschrieben:
Parklückenzähler hat geschrieben:5. Mindestens 3x4 qmm (bei 20A Sicherung), besser 5x6qmm, weil zukunftssicher
Bei einer Vorsicherung mit C20 (ohne FI) sind übrigens folgende maximale Kabellängen zur Einhaltung der Abschaltbedinungen nach DIN VDE 0100-410 (Schnellabschaltung nach < 0,1s) zulässig:
  • 1,5 mm²: 27m
  • 2,5 mm²: 45m
  • 4 mm²: 73m
  • 6 mm²: 109m
Soweit ich weiß, muß die Abschaltung innerhalb von 0,02 sec. erfolgen.
Ausserdem hängt der Querschnitt auch von der Verlegeart und der Umgebungstemperatur ab.
1,5 qmm wird somit im Normalfall mit maximal 16A abgesichert. In der Praxis wird 2,5 qmm verlegt.
20A ist in der Regel nicht zulässig.

2,5 qmm sollte bei 20A mindestens gelegt werden. Ich bleib dabei, 4qmm ist sicherer.