Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leistung

Chamäleon Lader und Ladeboxen - Themen, die das Laden des Renault ZOE betreffen

Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leistung

MarcMarin
  • Beiträge: 48
  • Registriert: Di 3. Mai 2016, 16:46
  • Wohnort: Köln
read
Hallo Zusammen,

nachdem wir im Büro mehrere Stunden diskutiert haben könnt Ihr uns vielleicht auf die Sprünge helfen.

Hintergrund:
Ich habe eine Zoe R210 und einen NRGkick und überlege mir eine Lösung fürs kommende Jahr um zu Hause zu laden.

Dabei kamen wir auf das Thema 11KW Ladung über 3 Phasen mit 16A.
Immer wieder lese ich etwas von Kabelquerschnitten von 5mm2 oder mehr als Durchmesser.

Warum reichen die normalen 1.5mm2 nicht aus für die Ladung? Ist es die Dauer des Ladevorgangs die das Kabel zu sehr belasten oder welche Gründe stecken dahinter?

Vielleicht ist ja ein Elektriker an Board der uns aufklären kann :)

Danke im Vorraus
Renault Zoe Life R240 05/2016-08/2016
Renault Zoe Intens Q210 08/2016-04/2018
Tesla Model S85 Signature 04/2018 -
Anzeige

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

USER_AVATAR
  • leonidos
  • Beiträge: 687
  • Registriert: Do 17. Okt 2013, 13:53
  • Wohnort: WÜ, D
  • Hat sich bedankt: 106 Mal
  • Danke erhalten: 26 Mal
read
Leitungen werden, wenn sie zu stark belastet werden und zu wenig Kühlung haben (Verlegeart), warm bzw. heiß und dann kommt es zu Schäden am Kabel und angrenzenden Bauteilen, das kann dann bis zum Brand führen.

5 mm² Querschnitt ( :klugs: nicht Durchmesser :klugs:) wäre ungewöhnlich, 1,5, 2,5, 4 bzw. 6 ... mm² sind übliche Querschnitte.

Der zu wählende, richtige Querschnitt hängt in erster Linie von der Höhe des Stroms, der durchfliesst, der Leitungslänge und der Verlegeart ab.

Da gibt es Tabellen die Auskunft geben (kann man googlen).
Grüße
Leo


ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

MarcMarin
  • Beiträge: 48
  • Registriert: Di 3. Mai 2016, 16:46
  • Wohnort: Köln
read
Was wird denn von euch hier für 3 Phasen 16A verwendet?
Renault Zoe Life R240 05/2016-08/2016
Renault Zoe Intens Q210 08/2016-04/2018
Tesla Model S85 Signature 04/2018 -

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

USER_AVATAR
  • Pharmy
  • Beiträge: 118
  • Registriert: Mi 13. Apr 2016, 08:13
  • Wohnort: Kreis Heinsberg
read
schau mal hier: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... 2s&cad=rja

und hier: https://www.sab-kabel.de/kabel-konfekti ... t-tabelle/

Da bekommst Du ein paar Infos und Ideen zu den Notwendigkeiten!
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko


Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

USER_AVATAR
read
MarcMarin hat geschrieben:Was wird denn von euch hier für 3 Phasen 16A verwendet?
Da gehen gleich wieder die Diskussionen los: Man muss unterscheiden zwischen Dimensionierung wegen Wärmeentwicklung (laut Norm) und der Frage, ob man mit mehr Querschnitt Geld spart, da die Verluste geringer werden, die in der Leitung entstehen.

Ich bin nur Ingenieur, kein Elektromeister, und kenne die Tabellen nicht genau.
Es müsste wärmetechnisch gesehen dauerhaft bei 16A 2,5 qmm ausreichen.

Ich werde, da man auch nicht weiß, was die Zukunft bringt, 5x10qmm über mind. 30m vom Zählerkasten im Haus zur Garage legen. Der Aufpreis ist für mich, da ich das Kabel im EK bekomme, nicht so teuer und ich will irgendwann mal 2 E-Autos dort gleichzeitig laden können.
Das kann jeder für sich selbst ausrechnen, wie weit er mit dem Querschnitt nach oben geht.
Zuletzt geändert von Bernd_1967 am Mi 14. Sep 2016, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
e-Golf und Polestar 2 (78 kWh, Single-Motor, 19" Räder)
PV-Anlage 18kWp, Speicher 13,5kWh netto, von der Notwendigkeit der Energie- und Mobilitätswende überzeugt

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

MarcMarin
  • Beiträge: 48
  • Registriert: Di 3. Mai 2016, 16:46
  • Wohnort: Köln
read
Hmmm interessant.

Wenn ich die beiden google Links mir anschaue steht doch aber für mich das 1.5mm ausreichen für 16A.
Dauerbelastungen werden dort allerdings nicht erwähnt.
Renault Zoe Life R240 05/2016-08/2016
Renault Zoe Intens Q210 08/2016-04/2018
Tesla Model S85 Signature 04/2018 -

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

Heavendenied
  • Beiträge: 1924
  • Registriert: Do 21. Nov 2013, 12:16
  • Hat sich bedankt: 28 Mal
  • Danke erhalten: 331 Mal
read
Was heißt "für dich"? Du hast dich nicht zur Länge der Leitung und nicht zur Verlegeart geäußert. Je nach Verlegeart ist 1,5 eben laut Norm nicht für 16A ausreichend, das sieht man zumindest in dem ersten Link eindeutig.
UNd dann kommt wie gesagt noch das Thema Leitungslänge, denn daran hängt dann ein Spannungsabfall...
Gruß,
Jürgen
(Hyundai Ioniq 2017, Peugeot iOn 2018, e-Niro 2020 64kWh)

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

lingley
read
http://www.goingelectric.de/wiki/Kabelq ... ngen_Typ_2

... dort steht eine Formel zur Selbstberrechnung

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

USER_AVATAR
read
MarcMarin hat geschrieben:Hmmm interessant.

Wenn ich die beiden google Links mir anschaue steht doch aber für mich das 1.5mm ausreichen für 16A.
Dauerbelastungen werden dort allerdings nicht erwähnt.
Es bringt jetzt doch wirklich nichts am Leitungsquerschnitt herumzuknapsen und ihn "auf Kante" auszulegen, größerer Querschnitt ist nicht viel teurer,die Mehrkosten kommen durch die ersparten Leitungsverluste auf die Dauer höchstwahrscheinlich wieder herein und es ist auch zukunftsfester.Wer weiss schon was noch kommt.

Ich würde hier zumindest mit 2,5mm² oder gleich 4mm² anfangen und je länger die Leitung ist noch höher gehen.

VG:

Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !

Re: Aufklärung zum Thema Kabelquerschnitt im Bezug auf Leist

NoComment
  • Beiträge: 405
  • Registriert: Di 25. Jun 2013, 14:21
  • Wohnort: Niederösterreich
read
Was für eine unsägliche Diskussion, die auch schon mehrfach hier geführt wurde. 16A Dauerleistung über 1,5mm2 ist ein Witz, in vielen Ländern nicht zulässig (Abhängig von der Verlegeart, Kabeltyp und Leitungslänge) und ab wenigen Metern Leitungslänge sinnlos. Wer zu seinem e-Auto ein 2,5mm2 Kabel legt zieht entweder bald wieder aus bzw. verkauft bald die Liegenschaft oder spart am falschen Ende. Früher oder später wird man zu Hause mit 32A rein fahren wollen, da sind selbst 6mm2 schon an der Grenze wenn das Werkl dann mehrere Stunden laufen wird und das Kabel über 10m lang ist. Also bei Neuverlegen 5x10mm2 wenn es machbar ist, sonst als ABSOLUTES MINIMUM 2,5mm2 für 3-phasig 16A/11kW, hat aber keinerlei Zukunftsperspektive. Dicker ist aber in diesem Fall immer besser, sowohl was die Verluste betrifft als auch die möglichen negativen Auswirkungen.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km