4 poliger Starkstromstecker

Re: 4 poliger Starkstromstecker

Benutzeravatar
read
mlie hat geschrieben:PEN nur bei größergleich 10mm², alles andere ist lebensgefährlich.
Das musst mir mal erklären. Es muss einen Erdungswiderstand des Schutzleiters vorhanden sein, der den Auslösewert der Fehlerstromschutzschaltung sicher einhält. Deswegen muss man den PEN am Trennpunkt neu erden. Der Querschnitt des PEN ist dafür unerheblich.
mlie hat geschrieben: wer dann auf die Idee kommt, über den PE vom TT zu nullen
Wer hat das denn geschrieben??
mlie hat geschrieben:Echte Selbstmörder hier.
Quatsch. Wenn man den notwendigen Erdungwiderstand einhält kann nichts passieren. Im TN-Netz kann man den PEN beliebig oft erden. Deswegen nimmt man auch TN-Netze um eine gute Erde des Nulls zu erreichen.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr, KfW-förderfähig
4x Renault ZOE, Ladestation 22kW öffentlich, kostenlos 24/7
Anzeige

4 poliger Starkstromstecker

Benutzeravatar
  • fabbec
  • Beiträge: 1950
  • Registriert: So 16. Feb 2014, 14:04
  • Danke erhalten: 85 Mal
read
Bild
Also laden an 4poligenCEE ist möglich! Oft genug schon mit Tesla gemacht.
mit eAuto rund um die Welt https://www.nomiev.com/80edays/blog/ oder fb /NoMiEVmobility/

Re: 4 poliger Starkstromstecker

stevelectric
  • Beiträge: 21
  • Registriert: Di 21. Mär 2017, 12:59
read
Einfach den PE als N benutzt? Kann funktionieren, ist aber nicht sicher. Vielleicht verhindert ja die Elektronik im Ladekabel schlimmeres wenn die Erdung der Dose nur im Erdspieß endet?
Model S seit März 2017

Re: 4 poliger Starkstromstecker

Benutzeravatar
  • fabbec
  • Beiträge: 1950
  • Registriert: So 16. Feb 2014, 14:04
  • Danke erhalten: 85 Mal
read
N und PE Brücken bzw zusammen legen!
mit eAuto rund um die Welt https://www.nomiev.com/80edays/blog/ oder fb /NoMiEVmobility/

Re: 4 poliger Starkstromstecker

Flotschi1217
  • Beiträge: 8
  • Registriert: Sa 5. Aug 2017, 12:00
read
Ich habe heute in die Kraftstromdose hineingeschaut und - trara - da gibt es sehr wohl eine Erdung, die sogar angeschlossen ist.
Anbei ein Bild und auch ein Bild von einem passenden Stecker.

Vermutlich gibt es keinen "Ladekabelmitadapter" für diese 4 polige Dose, aber zumindestens ist der Beweis erbracht, dass ich eine 5 polige Dose montieren kann (anstelle der 4 poligen).

Danach passt jeder handelsübliche "Ladekabelmitadapter" wie etwa NrGKick oder so. Ohne gebäudeseitige Veränderungen.

Hat das der Laie in mir korrekt erfasst?
Dateianhänge
IMG_2486.JPG
IMG_2485.JPG
Renault Zoe Intens Easy Charge 2015

Re: 4 poliger Starkstromstecker

DELHA
  • Beiträge: 330
  • Registriert: So 20. Dez 2015, 17:26
  • Danke erhalten: 1 Mal
read
Flotschi1217 hat geschrieben: Hat das der Laie in mir korrekt erfasst?
Der Laie würde sagen hier fehlt der Neutralleiter zu den drei Phasen und Erdung.

Re: 4 poliger Starkstromstecker

Benutzeravatar
read
Flotschi1217 hat geschrieben:Hat das der Laie in mir korrekt erfasst?
Nicht ganz.

Ist die Erde von der 4-pol. Dose im Zähler-, Verteilerschrank oder HAK mit dem Null verbunden ?
Nur dann und nur dann kann man diesen als PEN nutzen und muss dann an der Dose diesen neu erden z.B. durch setzen eines Erdspießes. Den PEN kann man dann wieder in N und PE aufspalten.
Wenn der nicht mit dem Null verbunden ist, als Null umklemmen und nutzen und ebenfalls ein Erdspieß zum neu Erzeugen der Erde setzen.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr, KfW-förderfähig
4x Renault ZOE, Ladestation 22kW öffentlich, kostenlos 24/7

Re: 4 poliger Starkstromstecker

Widdy2000
read
fabbec hat geschrieben:N und PE Brücken bzw zusammen legen!
:!: Das nennt man klassische Nullung und ist VERBOTEN :!:
Zumal das einen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter wuppen wird!

Unglaublich was hier für Ratschläge gegeben werden :roll:

Merke:

Seit dem 1. Juni 2007 (mit Übergangsfrist bis zum 1. Februar 2009) sind gemäß DIN VDE 0100-410:2007-06, Abschnitt 411.3.3 außerdem alle Steckdosen in Neuanlagen, welche durch elektrotechnische Laien genutzt werden, mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA auszustatten (in Innenräumen Steckdosen bis 20 A, im Außenbereich bis 32 A für den gesamten die Steckdosen versorgenden Stromkreis).

Re: 4 poliger Starkstromstecker

Benutzeravatar
read
Widdy2000 hat geschrieben:Zumal das einen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter wuppen wird!
Da kein Null vorhanden ist dürfte auch kein FI vorhanden sein.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr, KfW-förderfähig
4x Renault ZOE, Ladestation 22kW öffentlich, kostenlos 24/7

Re: 4 poliger Starkstromstecker

Marcus
  • Beiträge: 38
  • Registriert: Mi 11. Jan 2017, 16:46
  • Hat sich bedankt: 1 Mal
read
ecopowerprofi hat geschrieben:
Widdy2000 hat geschrieben:Zumal das einen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter wuppen wird!
Da kein Null vorhanden ist dürfte auch kein FI vorhanden sein.
Einspuch! Kann muss aber nicht.
Bei uns in der Toscana sind die neuen Fernauslese Stromzähler als Einheit mit HSA und FI.