Frage Freischaltung private TNM-Ladebox / Alternativanbieter

Alles rund ums Elektroauto-Laden / Ladeboxen / Ladegeräte

Re: Frage Freischaltung private TNM-Ladebox / Alternativanbi

USER_AVATAR
read
Danke für die Tipps. Was noch interessant zu wissen wäre:

- bei Absicherung des Erdkabels mit 40A (f. 32A Ladestation) bzw. 20A (f. 16A Ladestation), wie hoch muss die Vorsicherung (also z.B. die Zählernachsicherung) zwecks Selektivität sein?
- muss die Absicherung 40A bzw. 20A direkt an die Zählernachsicherung, oder darf da ein (evlt. bereits vorhandener) FI Typ A zusätzlich zum Typ B weiter hinten dazwischen sein?
*325ppm. Seit 1Gs mit eigenem PV-Strom elektromobil unterwegs (CityEL mit 1.8 kWh-Akku, seit '13 Smart ED3). Fahrrad & U-Bahn für die Stadt, Fernreisen mit der Bahn.
Anzeige

Re: Frage Freischaltung private TNM-Ladebox / Alternativanbi

USER_AVATAR
read
mweisEl hat geschrieben:- bei Absicherung des Erdkabels mit 40A (f. 32A Ladestation) bzw. 20A (f. 16A Ladestation), wie hoch muss die Vorsicherung (also z.B. die Zählernachsicherung) zwecks Selektivität sein?
Um das mal selbst beantworten zu versuchen
SLS.png
:arrow: wenn die TNM auf max. 16A (20A) eingestellt wird, und B20 (B25) als LS bekommt, müsste der SLS 40A haben (wichtig weil die restliche E-Anlage maximale Verfügbarkeit haben muss)
*325ppm. Seit 1Gs mit eigenem PV-Strom elektromobil unterwegs (CityEL mit 1.8 kWh-Akku, seit '13 Smart ED3). Fahrrad & U-Bahn für die Stadt, Fernreisen mit der Bahn.